提个问题
lansory
lansory Lv.2
2006年11月14日 11:33:08
只看楼主

<<通风与空调工程施工质量验收规范>>GB50243-2002中第17页,有这样一句."矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2mm2、中高压风管大于1.0mm2,均应采取加固措施。“问题1.假设截面2000*400的风管长度1250mm,是否应加固?如果加固,那么加固几道?(低压)

<<通风与空调工程施工质量验收规范>>GB50243-2002中第17页,有这样一句.
"矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2mm2、中高压风管大于1.0mm2,均应采取加固措施。“
问题1.假设截面2000*400的风管长度1250mm,是否应加固?如果加固,那么加固几道?(低压)
免费打赏
pp-2006
2006年11月14日 11:43:45
2楼
楼主是不是应该将问题发到:施工技术板块,我想很快就会找到答案的。
回复
milan123_2003
2006年11月14日 12:40:50
3楼
转到施工技术版快!请各位给解决一下!!谢谢了!!!
回复
wl131488
2006年11月14日 19:49:28
4楼
根据施工规范的规定,应该加固,一般风管中间加一圈角铁,角铁型号比风管法兰用的角铁小一号。
回复
lansory
2006年11月15日 11:21:24
5楼
既然加固在中间,那么 2000*400 长度1250mm 单边面积2.5mm2
中间加固后 面积减半 1.25mm2 ,又超过了规范要求.如何解决?
回复
somebody665
2006年11月17日 13:52:13
6楼
平板材,做【内肋】,也可
回复
jswgq-55
2006年11月18日 10:44:42
7楼
加固一道就可以了。