让你彻底了解PKPM中主梁与次梁的区别(强档转贴)
sunwea1979
sunwea1979 Lv.4
2006年11月14日 11:02:44
来自于PKPM
只看楼主

院里面在做框架时输入连梁做法有两派,一是按主梁输,一是按次梁输,发现结果很不一样。一直对这个问题很不解,只能解释为空间结构中并没有绝对的主次梁之分,而是互相拉接。所以两种方法都没问题。现在看来,还要注意一些软件特性,注意两者的区别:次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。

院里面在做框架时输入连梁做法有两派,一是按主梁输,一是按次梁输,发现结果很不一样。一直对这个问题很不解,只能解释为空间结构中并没有绝对的主次梁之分,而是互相拉接。所以两种方法都没问题。
现在看来,还要注意一些软件特性,注意两者的区别:

次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析
次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。
-------------------------------------------
全文下载
5bf0ed4cbba7c47428cb.rar
2.4 KB
立即下载
免费打赏
sunwea1979
2006年11月14日 11:05:22
2楼
1、导荷方式

作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。

两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。

2、结构计算模式

在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TAT进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。
在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。
回复
sunwea1979
2006年11月14日 11:12:19
3楼
3、梁的交点的连接

按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。
PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。

4、梁支座负弯矩调幅

在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。
在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。

5、绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改


在PM主菜单1当作主梁输入的次梁,经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。
对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用园圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。
支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。
连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。
支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为处于受拉区。
对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。
当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。
对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。


回复
sunwea1979
2006年11月14日 11:15:59
4楼
次梁按次梁输入时:
对于在PM主菜单2输入的次梁,其跨度、跨数都已确定,与在PM主菜单1输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不能修改,其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次梁,一般没有修改支座的问题。

6、三维空间程序的活荷载不利布置计算

按主梁方式输入的次梁,将在层平面上形成大量的房间。SATWE、TAT的活荷不利布置计算是按每个房间逐个布置活载的过程,这时可能造成活荷不利 ? 计算过于繁琐费时。

按次梁方式输入的次梁,层平面上形成的房间均为不考虑次梁划分的大房间,其活荷不利布置计算更快捷。

7、楼板配筋

由于板底钢筋的配置是以房间为单元进行的,按主梁方式输入次梁的房间可能过多过密,此时作楼板配筋施工图时,一般不应采用“逐间布筋”或“自动布筋”的方式,因为这种方式的板底钢筋是细碎的小段筋。一般应采用“通长配筋”菜单将板底钢筋按不同范围拉通配置。
回复
maslhp
2006年11月14日 17:23:00
5楼
精辟
回复
satwe7788
2006年11月14日 18:55:05
6楼
最初因为计算机的运算的能力问题,在编制程序的时候,把次梁放到一边,只把荷载传递到主梁上,框架梁框架柱进行空间

分析,次梁采用连续梁的方式计算.这样一来,计算效率大大提高,结果比较满意,但是算出的来整体刚度偏柔.现在电脑计

算能力已经不是瓶颈,次梁应该进入整体空间分析,这样算的结果才精确,才准确反映整体结构刚度.

其实很多简化计算是因为计算能力的局限而没有办法的事情,现在随着电脑高速发展,结果计算趋于精确,也越来越合理

化.
回复
zg2022
2006年12月29日 14:10:20
7楼
很感谢楼主这样,有时候还真不知道如果区别主次梁,现在好了,先下了好好看看!
回复
ljx30109
2007年01月05日 16:42:43
8楼
说得好!!!
回复
yaya31123
2007年01月05日 17:25:45
9楼
豁然开朗啊
回复
cxmxmh
2007年01月16日 00:11:57
10楼
被这个问题困扰了很久,看了之后受益匪浅。
回复
jmlibb
2007年01月16日 09:32:50
11楼

见解有深度.顶!
回复