水灾
2006年11月14日 11:51:22
2楼
一、地下室自动喷淋平面图
1、自喷平面图中应绘出汽车位,以判断喷头是否位于汽车位上方。
2、地下室自喷平面图中应绘出梁通风管道位置。
3、因为没有设计说明,大体看下好像是二类高层,风机房等部位可不设置喷头。
4、部分喷头距离墙边距离超规范,应采用平时平面图作为底图,用战时平面图看着很别扭。
5、电梯前室缺喷头。
6、电梯前室直接开向配电间门,错误。

二、地下室给排水平面图
1、集水坑正好位于柱子边,应与结构专业配合设计。(难道无承台?)
2、地下室排水泵流量明显不满足消防时流量。(虽未给出型号,但是按照集水坑大小大体即可判断)
3、人防饮用水箱压根没留出让人喝水的地方,都挨着墙没龙头。
4、饮用水箱和生活洗消水箱容积差距这么大?不知道怎么计算的,一般计算出来容积都是差不多的。
5、无法判断消火栓是否能到达室内任何部位,因为底图采用了战时平面图,分辨不出。但是排风机房、泵房、配电间肯定是无法满足两支水枪要求。
6、防毒通道等部位不知为何要设置两个龙头。
7、应为防护阀,将一层管道表达在消防水池内不合适。
8、生活水箱位置没定位。
9、缺少灭火器配置(也不知道是我没看到还是您图例不正确),就算那个三角号是灭火器,保护距离和数量也不对。其它层问题同。
10、其它问题看不下去了。。。。图面乱七八糟

三、一层给排水平面图
1、消火栓两支不能到达室内任何部位。
2、雨水和污水采用的管道难道不一样?为何有DN和De之分,且同类管道也有标注不同。
3、淋浴间无器具。
4、卫生间部位为何如此多的给水立管?

四、一层自动喷淋平面图
1、试水排水应集中排放,每层拉管道那么长不合理。
2、卫生间设置喷头按照一类高层?
3、喷头间距标注不清楚。墙两边的喷头就标注墙算了吧。
4、其它问题没心再看,自检吧。

集中提两个:

1、十层的喷头布置过密,B-J轴线之间可减少一排喷头
2、屋面,管道穿电梯机房。

总体感受:图纸未达施工图设计深度,说的不客气点,平面图还未达我初步设计深度。

结论:下次不再看不全的图纸,无设计说明的图纸,很累很累。
回复
fhhqzf
2006年11月15日 12:07:32
3楼
谢谢点评论!非常非常感谢!
结论:下次不再发不全的图纸,无设计说明的图纸,不厚道。
回复
放水发电
2006年12月12日 09:26:22
4楼
无设计说明的图纸,不厚道
回复
zei123
2007年09月20日 18:25:00
5楼
haode
回复
awayforyou7758
2007年11月29日 15:15:32
6楼
回复
rugeaini
2008年02月13日 10:22:31
7楼
图纸做得不够详细,很多大样都没有画出来!有待改进!

回复
yzdhb520
2008年02月19日 16:24:44
8楼
好图 顶 收藏 菜鸟好好学习
回复
cyyyqqq2000
2008年02月24日 20:51:03
9楼
到底怎么样呀 全不全呀?到底怎么样呀 全不全呀?到底怎么样呀 全不全呀?到底怎么样呀 全不全呀?
回复
yuxin0628
2008年04月08日 18:39:31
10楼
看看,刚刚开始做设计,学习一下!
回复
wqz923
2008年04月26日 10:52:24
11楼
楼主,你好。。我是一位新手,,还有好多不懂的东西,,请多指教。
故想下载图纸下来学习学习。谢谢啦。