用户配电箱内隔离开关为什么比电表箱断路器的型号大?
zhuxin001
zhuxin001 Lv.7
2012年05月21日 19:43:55
来自于断路器
只看楼主

在电气系统图中,用户配电箱内隔离开关为什么比电表箱内断路器的型号大?[ 本帖最后由 dengneng 于 2012-5-22 13:11 编辑 ]

在电气系统图中,用户配电箱内隔离开关为什么比电表箱内断路器的型号大?

[ 本帖最后由 dengneng 于 2012-5-22 13:11 编辑 ]
一指慢
2012年05月21日 21:57:47
2楼
没明白你的表述。
回复
aidexianqi
2012年05月22日 17:15:14
3楼

版主能说说这个出自哪里吗
回复
rk5707
2012年05月22日 17:29:47
4楼
用最笨的办法想想:
首先断路器要保护导线,所以断路器的额定电流要比导线的载流量小,
其次隔离开关额定电流至少要等于导线的载流量(如果小了,它就成了导线的瓶颈,限制了导线的发挥。)
综上所述:在电气系统图中,用户配电箱内隔离开关要比比电表箱内断路器的型号大。
回复
sdx034100428
2012年05月24日 14:37:58
5楼
把隔离开关当作导线考虑
回复

相关推荐

APP内打开