根据规程10.2.6条,对于部分框支剪力墙的转换层设置在3层即层以上时,其框支框架、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按照本规程3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时不再提高。我想请教的是转换层数的确定,包不包括地下室那?还是从嵌固端算起那?规范上没有很明确的说明啊,还是就是从地上部分算起那。哪位给指点下
根据规程10.2.6条,对于部分框支剪力墙的转换层设置在3层即层以上时,其框支框架、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按照本规程3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时不再提高。我想请教的是转换层数的确定,包不包括地下室那?还是从嵌固端算起那?规范上没有很明确的说明啊,还是就是从地上部分算起那。哪位给指点下
2楼
转换层数的确定,不包括地下室.见广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》(征求意见稿)
回复
3楼
层数从地面算起,不包括地下室层数。
可以看看第10.2.5条条文“部分框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置。。。”
回复
4楼
pkpm的模型计算的时候会把转换层的位置加上地下室层数,这个样的话附录E的计算公也发生了变化,怎么去符合规范要求哪
回复
5楼
pkpm的模型计算的时候会把转换层的位置加上地下室层数,这个样的话附录E的计算公也发生了变化,怎么去符合规范要求哪
回复
6楼
pkpm的模型计算的时候会把转换层的位置加上地下室层数,这个样的话附录E的计算公也发生了变化,怎么去符合规范要求哪
回复
7楼
地下室要是定义为嵌固PKPM应该不会把地室当成转换层。
回复
8楼
地下室要是定义为嵌固PKPM应该不会把地室当成转换层。
回复
9楼
板凳解释的很好,楼主可以把广东的地方标准下下来学习下!
回复
10楼
如果你的嵌固在地面的话就应该从地面算起,转换层的算法是从地面开始的,高规110页有明确的说明,
回复
11楼
学习了 那么抗震等级在加强区都要提高吗 比如原来是二级,现在就是一级了,非加强区抗震等级还是可以按三级吧?
回复