现有一多层建筑,高七层,市政压力只够供到三层,方案之一是从总水表后分两支路,第一路下面三层市政压力供水;第二支路接管道泵供水四至七层,请大家讨论这种方案的可行性.
现有一多层建筑,高七层,市政压力只够供到三层,方案之一是从总水表后分两支路,第一路下面三层市政压力供水;第二支路接管道泵供水四至七层,请大家讨论这种方案的可行性.
2楼
管道泵的稳定性怎么样?我只在做施工临水的时候用过,感觉不是太好用啊,其实这个也就是稳定性的问题吧,不过市政压力怎么只能打到三层?层高多少啊?哪个城市?
回复
3楼
如果屋顶可以设置水箱的话,增加个水箱更好些。
回复
4楼
刚好在一个小山坡上
现在没有办法,楼也建得差不多了又
不想增加太多成本
回复
5楼
如果屋顶可以设置水箱的话,增加个水箱更好些。
我也知道
但现在不想增加一次性投资成本
而且是一栋工厂宿舍楼
所以不太看重
回复
6楼
管道泵+屋顶水箱的供水方式较为可行。怕出问题可以设置两台泵并联,一用一备。。
回复
7楼
真是太感谢各位热心人了!
回复