请各位大师帮助解疑!!
day_day_study
Lv.2
2006年11月13日 21:37:48
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有一用电户,使用35/0.4KV单电源供电.现在想改为双电源供电,另一电源为6.6/0.4KV.请问这么改是否符合用电规范.且有没有潜在的危害??请各位大师尽快解答!!!!不胜感激!!
有一用电户,使用35/0.4KV单电源供电.现在想改为双电源供电,另一电源为6.6/0.4KV.请问这么改是否符合用电规范.且有没有潜在的危害??请各位大师尽快解答!!!!不胜感激!!
免费打赏
whbqsd
2006年11月14日 11:23:41
2楼
如果是双电源,两个电源不同时用,一用一备可以,如果是并列运行就不可以了
回复
xue.ke
2006年11月20日 19:24:06
3楼
楼上说的对
回复
fly_8848
2006年11月20日 19:40:35
4楼
说得很对。
变压器并列运行的条件是:
1. 接线组别相同。
2. 变比相同,差值不超过±0.5%。
3. 短路电压相等,值不超过±10%。
4. 两台变压器容量比不超过 3:1。