高层二类公建,室内消火栓用水量20l/s,喷淋用水量25l/s,屋顶消防水箱应取12吨还是18吨?按高规12吨,按建规18吨,不知到底该取多少?求解?
高层二类公建,室内消火栓用水量20l/s,喷淋用水量25l/s,屋顶消防水箱应取12吨还是18吨?按高规12吨,按建规18吨,不知到底该取多少?求解?
2楼
按多的取啊。。
回复
3楼
既然是高层建筑,何必按建规的取,按高规,取12m3。。。。有条件最好是18m3。。。其实18m3都觉得少
回复
4楼
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
就是即便你的消防系统10min水量计算下来小于12m3,你还得“不应小于12m3”!~
谁说二类公共建筑和一类居住建筑水箱是12m3了!~
楼主10min都大于18吨了吧,所以设18都便宜你了,还想12? 能省很多钱哈^_^