PKPM中特殊梁补充定义在什么情况下定义成铰接?
stankovic
stankovic Lv.12
2012年05月21日 11:41:43
只看楼主

铰接其实只是一种理想的连接方式,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。 比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。 是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。

一般做法是不设铰接,主要是怕出裂缝,把跨中加大5%配筋。
-----------------------------------
定义铰接是一种理想化的假设,也就是认为在受地震力的时候这个节点首先开裂形成塑性铰。然而实际情况下传力路线是很复杂的,即使你用减少支座配筋来控制,也并不能保证这个部位“首先”被破坏。而且因为你设了铰,所以周围的构件需要承受更大的地震力,这个节点分到的力小了,反而更不容易破坏形成塑性铰。

这样的结果,就是计算和实际情况不符。造成的问题可大可小。

所以我的意见是在现浇混凝土结构中,能不设铰就不要设铰。有的时候刚度比较小的梁与一个侧向刚度巨大的构件(如剪力墙)连接,梁可能受到很大的地震剪力并产生很大的支座弯矩从而计算超筋……遇到这种情况不要把设铰当成万金油,而应尽量采用调整结构布置的方法来削弱这种不利影响(减小建筑物扭转就能有效改善这一点),只有万不得已了再设置铰。
如果设置了铰,梁就应该尽量做小,并且最好采取一些措施如削弱梁端截面来减少梁端刚度。
另外,在这种地方设铰以后,对于整个房屋的刚度影响还是比较大的,应该重新验算位移和位移比。

某些非现浇节点,实际情况确实就是铰接的(常见于连廊和过街楼),那就必须设铰。
免费打赏
love_myhome
2015年11月17日 19:09:54
12楼
额,是不是这么理解:1、一端有柱一端没柱的框梁,没柱的那段需要点绞;2、能不点绞就不点绞。

但是呢,我现在遇到一个,像第2个的情况,如果点绞就过了,如果不点绞就得加大梁宽。我该如何取舍呢?
回复
洪晓聪
2016年04月10日 10:12:47
13楼
正在学习,感觉挺有用的谢谢楼主分享
回复
云水禅心123
2016年04月10日 13:10:28
14楼
好资料,好好学学。
回复

相关推荐

APP内打开