一个小厂区,几个三层的厂房,设置了消火栓,如果按照规范没有常高压给水系统的,是不是就一定要设置消防水箱?
一个小厂区,几个三层的厂房,设置了消火栓,如果按照规范没有常高压给水系统的,是不是就一定要设置消防水箱?
2楼
是!
回复
3楼
要看工厂的性质和消防重要等级咯
如果,工厂远离城市,地处偏僻,我看即使规范上没有规定,设置消防水箱是非常必要的阿。你说对否?
回复
4楼
难得糊涂
回复
5楼
如果该厂区对水量水压的要求超过市政管网的供给能力,估计还要设置水池,必要时可能还要增压设备。
回复
6楼
楼上这位仁兄说得极对!市政管网压力不能满足最不利点消火栓充实水柱要求时,高位水箱内十分钟消防水量肯定要设。一般情况下,水箱高度都不能满足要求,所以通常情况下还要设增压设施。所以最好先问清楚市政外网情况。