二类高层非机动地下室车库设自动喷水灭火系统吗?
nie1996
nie1996 Lv.3
2004年05月14日 16:38:33
只看楼主

高规: 7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设自动喷水灭火系统。 请问二类高层单元式住宅非机动地下室车库算不算“经常有人停留或可燃物较多的地下室房间”?

高规:
7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设自动喷水灭火系统。
请问二类高层单元式住宅非机动地下室车库算不算“经常有人停留或可燃物较多的地下室房间”?
免费打赏
lzp0928
2004年05月14日 16:48:54
2楼
非机动地下室车库经常有人,一般不停留,不算经常有人停留。
可燃物较多,除非所停的车都是木头或塑料做的。
回复
nie1996
2004年05月14日 16:53:28
3楼
谢谢!
回复
lzp0928
2004年05月14日 17:00:42
4楼
不用,如果消防局长告诉你,“我就赖在下面不出来,你能把我怎么样!”就得另当别论。
回复
2003gpsby
2004年05月22日 08:34:07
5楼
请问一类高层建筑的机械车库的喷淋如何计算?参数为多少?感谢!
回复
lzp0928
2004年05月22日 18:27:57
6楼
机械车库的喷淋按中II级
建议顶板下喷头与车架内喷头分别计算流量,其和为设计流量.