哈尔滨某大厦的检测、鉴定与加固王有军* 王公山 陈建华 张大治 刘 磊 石开明 马晓辉(黑龙江省寒地建筑科学研究院,哈尔滨,150080)摘 要:通过对某大厦尚未竣工就发生地下室墙体混凝土受冻事故的检测、鉴定及加固的过程,探讨了遭受冻害房屋结构的检测和鉴定的方法及内容,分析了冻害对混凝土结构的影响,并提出了相应的加固补强处理措施。关键词:高层建筑,混凝土受冻损伤,检测,鉴定,加固中图分类号:TU311.2 文献标志码:B 文章编号:

哈尔滨某大厦的检测、鉴定与加固

王有军* 王公山 陈建华 张大治 刘 磊 石开明 马晓辉
(黑龙江省寒地建筑科学研究院,哈尔滨,150080)
摘 要:通过对某大厦尚未竣工就发生地下室墙体混凝土受冻事故的检测、鉴定及加固的过程,探讨了遭受冻害房屋结构的检测和鉴定的方法及内容,分析了冻害对混凝土结构的影响,并提出了相应的加固补强处理措施。
关键词:高层建筑,混凝土受冻损伤,检测,鉴定,加固
中图分类号:TU311.2 文献标志码:B 文章编号:
Detection, Appraisal and Strengthening of a Mansion in Harbin
Wang You-jun* Wang Gong-shan Chen Jian-hua Zhang Da-zhi Liu Lei Shi Kai-ming Ma Xiao-hui
( Heilongjiang Province Academy Of Cold Region Building Research,Harbin,150080)
Abstract During the period of detection,appraisal and strengthening of a mansion in which the concrete wall has been frost before the completion,we have discussed some methods and contents of the detection and appraisal, analyzed the influence of a frozen damage to the concrete structure,and put forward some effective methods of strengthening in this article.
Key words Tall biulding,Frost damage in concrete,Detection,Appraisal,Strengthening
1 工程概况
该大厦是一幢高层住宅楼,位于哈尔滨市道里区友谊路附近,该工程占地面积约740m2,地下1层,地上30层,总高度96m,剪力墙结构,桩筏基础,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,地下混凝土结构所处环境类别为二b类,混凝土强度等级为C50,防水混凝土抗渗等级为S12。
该工程于2003年10月动工兴建,2003年11月18日至23日浇筑地下一层剪力墙混凝土,当时环境温度为-18℃~4℃,已进入冬期施工;2004年3月复工前进行越冬检查,发现局部剪力墙混凝土有受冻迹象,且混凝土强度未达到设计要求。
2 受冻构件的现场检测
2.1 检测工作概况
为了了解受冻区域混凝土的实际强度及强度分布的离散性,对该大厦地下一层剪力墙混凝土进行强度检测。现场检测时,将该部分墙体划分为50个构件,每个构件均采用回弹法进行混凝土强度检测,从50个构件中又选取了10个构件,采用超声回弹综合法进行混凝土强度检测,从50个构件中还选取了6个构件,并在回弹区域钻取混凝土芯样,进行抗压强度试验,用芯样抗压强度试验结果和回弹结果计算修正系数,对回弹值进行修正。
2.2 检测结果分析
通过回弹检测、超声回弹综合法检测及取芯抗压法检测修正,该大厦地下一层剪力墙受冻区域混凝土强度等级推定值在C20~C45之间,标准差在4.85~7.04之间,强度检测结果表明,混凝土均质性较差、强度离散性较大,同时还证明了不通区域的混凝土受冻害影响程度也不同,实测强度越低,所受冻害越严重;检测区域混凝土构件平均碳化深度在5mm~
作者介绍:王有军(1961~),男,教授级高级工程师
8mm之间,且测区碳化深度≥6mm者占绝大多数,受冻伤较严重的部位,碳化深度也相对较大,分析其原因认为,因冻胀作用是混凝土内部结构产生微裂纹,混凝土内孔隙增多,碳化速度必然加快,其结果将使混凝土保护层对钢筋的阻锈作用减弱,对混凝土的耐久性必然有一定的影响。取芯抗压法与回弹法检测强度结果对比详见表1,超声回弹综合法与回弹法检测强度结果对比详见表2。
表1 取芯抗压法与回弹法检测强度结果对比表
序号 检测部位 回弹强度
(MPa) 芯样强度
(MPa) 芯样强度
回弹强度
修正系数
平均值 最小值
1 1/3轴上E~C轴间南侧上部墙体 25.4 34.4 1.35 1.31 1.16
2 3轴上C~B轴间南侧上部墙体 15.9 18.5 1.16
3 B轴上3~5轴间东侧上部墙体 28.3 37.2 1.31
4 B轴上3~5轴间东侧下部墙体 29.3 37.5 1.28
5 9轴上B~C轴间东侧下部墙体 23.0 30.3 1.30
6 B轴上11~13轴间东侧上部墙体 29.9 37.2 1.41

表2 超声回弹综合法与回弹法检测强度结果对比表
序号 检测部位 超声回弹综合法 回弹法
平均值(MPa) 推定值(MPa) 平均值(MPa) 推定值(MPa)
1 7轴上东侧下部墙体 51.0 39.3 40.6 33.1
2 9轴上东侧下部墙体 28.1 21.7 34.1 26.2
3 3轴上F~G轴间南侧墙体 33.3 26.1 30.7 26.5
4 K轴上6~8轴间西侧墙体 52.4 45.6 46.8 40.3
5 L轴上11~12轴间西侧墙体 53.2 40.7 50.1 44.9
6 15轴上K~L轴间南侧墙体 53.2 45.8 46.8 38.1
7 15轴上J~K轴间南侧墙体 48.0 45.2 46.8 38.1
8 14轴上H~J轴间南侧墙体 45.8 41.5 43.1 37.3
9 14轴上G~H轴间南侧墙体 45.5 42.4 43.1 37.3
10 14轴上E~F轴间南侧墙体 34.3 27.4 40.9 38.2
免费打赏
cjh_sh
2007年07月12日 20:44:11
12楼
为了避免该帖沉底,自己顶一下,再一次希望大家有时间看一看,您会得到惊喜的。
回复
wgx-001
2007年07月21日 16:52:02
13楼
回复
ap0200
2007年07月21日 22:14:20
14楼
我也来支持楼主,谢谢楼主的分享,让更多人看到这个贴子.
回复
xiaohou777
2007年07月24日 11:36:43
15楼
楼主的图纸画的确实很漂亮,不过有几点个人觉得应该注意:图纸说明过于简单,加固的使用年限、施工要求要注明,再就是1-1剖面有些不妥,洞口边单侧帮墙处洞口植筋位置,太靠近洞口,钢筋容易受拉脱落,双侧帮墙处洞口应该是一个U行钢筋比较合理,L行钢筋穿过钻孔后再弯折。
回复
lxfmails
2007年12月06日 00:20:54
16楼
顶一个 楼主 很感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lisa0
2009年03月08日 09:42:15
17楼
顶一下…………DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
281382959
2009年03月10日 10:05:40
18楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西,
回复
fmkenll
2009年03月11日 09:10:15
19楼
很好的东西,谢谢楼主!
回复
wuhong0707
2009年03月12日 17:10:34
20楼
检测方法有问题,为什么使用回弹法阿,回弹法是有时间要求的阿。
回复
jilin-wang
2009年04月28日 16:53:40
21楼
垃圾东西 不太好
回复