【请教】混凝土试压块评定和混凝土配合比的疑问
柳辛
柳辛 Lv.7
2012年05月19日 23:36:29
来自于建筑施工
只看楼主

1、混凝土试块评定是按部位、单位工程来评定,还是按一定时间段内的试块来评定呢?还是按多少盘评定一次呢?如果按时间评定的话大概时间段约为多少?如果按部位来评定的话,有些强度的试块就很少,很多就要非统计法来评定,这样行不行?2、实验混凝土配合比是用的A水泥,但是后期现场用的是B水泥,这样的话,是不是就不能按这个配合比来搅拌水泥?

1、混凝土试块评定是按部位、单位工程来评定,还是按一定时间段内的试块来评定呢?还是按多少盘评定一次呢?如果按时间评定的话大概时间段约为多少?如果按部位来评定的话,有些强度的试块就很少,很多就要非统计法来评定,这样行不行?
2、实验混凝土配合比是用的A水泥,但是后期现场用的是B水泥,这样的话,是不是就不能按这个配合比来搅拌水泥?
免费打赏
柳辛
2012年05月19日 23:37:15
2楼
规范写的混凝土试块是经常用到一个单位盘,一盘大概是多少呢?
回复
yangjianzhou
2012年05月20日 21:43:35
3楼
一、同一强度等级,单位工程,同一分部工程进行评定。
二、重新做试配
回复
liuruocan
2012年05月21日 19:11:35
4楼
GB_T_50107-2010混凝土强度检验评定标准
3.0.3 规定:混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。
回复
天山独行侠
2012年05月21日 23:37:11
5楼
一、规范规定:砼强度应分批进行检验评定,一个检验批的砼应由强度等级相同、实验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的砼组成。检验批是根据分项工程划分的,分项工程可由出一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层施工段变形缝等进行划分。
二、具体到工程实践,一个单位工程一般是基础分部工程每一种强度等级的砼分别评定一次评定一次(有桩基础单独评定),主体工程每一种强度等级的砼分别评定一次。如果严格要求,商品砼和自拌砼都用过的话应分别评定。
三、不用分部位评定,只要满足强度等级相同、实验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的条件就可以一起评定。
四、只要是组成砼的主要材料改变,都需要重新进行试配,水泥品种改变了,当然要重新试配了。
五、一盘就是砼搅拌机搅拌一次产生的砼拌合物,具体多少根据搅拌机的出料容积而定。
回复
无间道
2012年05月22日 09:47:55
6楼
只能有无法说出的语言来形容,....
你提的问题规范上都有具体的规定,特别是使用不同的水泥,应该做不同的配合比,这样的问题你都不清楚吗?
回复
hchsh163
2012年05月23日 09:15:19
7楼
5楼说的比较详细,学习了。
一盘就是砼搅拌机搅拌一次产生的砼放量。一般的搅拌机1盘有0.8、1、1.2、1.5等单位方。
更换水泥必须重新进行试配。
回复
yght2008
2012年05月24日 23:23:08
8楼
建议你仔细阅读《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204混凝土分项和附录D,你就能知道标养留置1组也可以的,同养留置不应少于3组。

[ 本帖最后由 yght2008 于 2012-5-24 23:25 编辑 ]
回复
xugang1991
2012年05月27日 13:37:09
9楼
顺便学习了!!!