对洁净室风量平衡计算的重大发现!
xph19800523
2012年05月19日 22:09:33
只看楼主

我最近计算洁净实验室房间的风量平衡发现,洁净系统压力最高的一间房间面积比较小,按正压计算门缝漏风大约有150m3/h的风量,漏风量已经是该房间换气次数的50次了,实际所需换气次数已经远大于房间所需的换气次数。也就是说只要调试时候,控制了房间的压力就可以保证房间的洁净度了,故该房间可以不设竖井回风口、排风口等,只要设一个送风口就能保证房间洁净度、压差满足要求。

我最近计算洁净实验室房间的风量平衡发现,洁净系统压力最高的一间房间面积比较小,按正压计算门缝漏风大约有150m3/h的风量,漏风量已经是该房间换气次数的50次了,实际所需换气次数已经远大于房间所需的换气次数。也就是说只要调试时候,控制了房间的压力就可以保证房间的洁净度了,故该房间可以不设竖井回风口、排风口等,只要设一个送风口就能保证房间洁净度、压差满足要求。
免费打赏
aldenshao
2012年05月21日 13:56:54
2楼
漏风量主要考虑门和相邻房间的压力差,按照绝对压力换算的漏风量并不可靠!
漏风量50多倍的话,对门的使用寿命有影响,使用也不方便。
回复
xph19800523
2012年05月23日 13:04:53
3楼

不是漏风量50多倍,是需要的换气次数已经要50次了,如果实际漏风量比计算值小些,那房间调试时候换气次数也要小些。
回复
zc13711418037
2012年05月24日 16:25:20
4楼
帖的内容比较实用.关于更多洁净室净化设备如风淋室\高效过滤器等也可以到空气净化设备网咨询 www.gdznjh.com
回复
liaoxiuwei0
2012年06月09日 22:34:10
5楼
你的门是什么门哦,带百叶的啊,呵呵!
现在的门,密封都还是不错的.漏150的话肯定是要吹口哨的.
再就是门底部窜出的风对相临房间的洁净度是有影响的,不过走过的时候很舒服,脚底凉快的很~
回复
szrenfeng
2012年06月12日 10:57:37
6楼
达到50次?
150/50=3立方米,你这个房间最多1.5平方?这也太小了吧!!
回复