我最近计算洁净实验室房间的风量平衡发现,洁净系统压力最高的一间房间面积比较小,按正压计算门缝漏风大约有150m3/h的风量,漏风量已经是该房间换气次数的50次了,实际所需换气次数已经远大于房间所需的换气次数。也就是说只要调试时候,控制了房间的压力就可以保证房间的洁净度了,故该房间可以不设竖井回风口、排风口等,只要设一个送风口就能保证房间洁净度、压差满足要求。
我最近计算洁净实验室房间的风量平衡发现,洁净系统压力最高的一间房间面积比较小,按正压计算门缝漏风大约有150m3/h的风量,漏风量已经是该房间换气次数的50次了,实际所需换气次数已经远大于房间所需的换气次数。也就是说只要调试时候,控制了房间的压力就可以保证房间的洁净度了,故该房间可以不设竖井回风口、排风口等,只要设一个送风口就能保证房间洁净度、压差满足要求。