空调房都要设自动喷水系统吗?
cairui781126
2006年11月11日 20:56:50
来自于中央空调
只看楼主

建规中规定:空调房应设自动喷水系统,但现有一个工程,甲方要求不设自动喷水系统,理由是他们用的空调系统是水系统的,不是平常的风系统,请问:1、这个水系统和风系统是如何定义的?2、甲方不设自动喷水系统的理由正确吗?有没有具体规范的条文支持?

建规中规定:空调房应设自动喷水系统,但现有一个工程,甲方要求不设自动喷水系统,理由是他们用的空调系统是水系统的,不是平常的风系统,请问:
1、这个水系统和风系统是如何定义的?
2、甲方不设自动喷水系统的理由正确吗?有没有具体规范的条文支持?
免费打赏
blackeye
2006年11月14日 02:18:11
2楼
不要看老建规了,直接看12月开始实施的新建规。其中说“有送回风管的集中空调系统且建筑面积大于3000平米的办公楼”才需要做自动喷水。所以没有风系统的空调房间可以不做自动喷水。
回复
vincent_nk
2006年11月14日 08:20:11
3楼

风盘是水系统,组合式空调机组是风系统
回复