二级排放标准的废水欲回用至循环冷却水系统,各位同仁可有好的方法?

二级排放标准的废水欲回用至循环冷却水系统,各位同仁可有好的方法?
免费打赏
daqiang
2004年05月12日 17:42:16
2楼
必须先经过深度处理-如微滤技术
另外,还与循环方式有关!
回复
liou730920
2004年05月12日 17:58:59
3楼
你的二级排放标准号是多少?
回复
ddt
2004年05月12日 21:20:45
4楼
通常采用砂滤或曝气生物滤池+消毒。
回复
水无常形
2004年05月13日 10:03:38
5楼
该水的B/C小于0.3不适用生物处理法,可有好的物化方法?采用膜法,其预处理单元是否要很繁琐?要不要采用絮凝池?只用砂滤,炭滤COD和SS的去除率怕是不会高于50%。
回复
yewujishubu
2004年05月13日 11:26:23
6楼
如果要回用,必须考虑氨氮含量,氨氮会对循环水材质造成腐蚀。
这种水因为经过生化处理,再处理的可生化性较差,C/N/P失调严重,常规的技术无法有效解决。
我们公司的I-BAF工艺(固定化微生物曝气生物滤池)可有效的解决这个问题,请浏览公司网站:www.ibaf.cn
可电话咨询:0311-6698646找胡工
QQ:57649157
回复
wxn21
2004年05月13日 19:47:40
7楼
生物膜技术
回复
heluxiao
2004年05月15日 11:25:33
8楼
看二级排放是什么标准,再看回用标准;然后再说别的. 我说的对吗?
回复
goyc
2004年05月25日 15:52:11
9楼
BOD和NH3-N不是问题,关键是氯离子和结垢/腐蚀倾向.