10/0.4KV变配电室可配置最大变压器容量为多大,在哪可以看到相关资料,谢谢
10/0.4KV变配电室可配置最大变压器容量为多大,在哪可以看到相关资料,谢谢
2楼
应该是2500的,变压器样本就有
回复
3楼
我见过最大的有6台1600KVA变压器,6段母线分三组,三台母联。
为了安全可靠运行,一般有一定条件情况下,单台变压器容量不宜超1600KVA,再大时,母线上短路电流太大,所接断路器的分断能力要求过高,成本太高。
回复
4楼
我做过4台2500KVA的配电室,再大的有3150KVA的,极个别情况下选用,主要是低压柜要求比较高。
回复
5楼
谢谢大家也就是说10/0.4kVA可以配置8000kVA的变压器,这些在那可以看到,学习资料有哪些
回复
6楼
干变,多大都可以,只要你房子够大,通风够好,而且没人投诉你噪音大
我在室内放过35kV的干变,容量6300
10kV的放过4台2500的
[
本帖最后由 hn572200 于 2012-5-25 09:19 编辑 ]
回复
7楼
回复
8楼
还得考虑10KV供电能力的问题,线路带不了那么多容量,选多少变压器也白搭
回复
9楼
变压器能多台组合使用?
回复
10楼
一般单台不超过1600就可以了
回复
11楼
我做过的最大2500,断路器分段能力都是选的ABB最好的框架
回复