后面剩余电流互感器作用于信号不切断电源,总开关是否需要设4P ??还有想问下有没有规范要求总开关处的漏电要作用于切断电源。漏电电流值多少的时候。

后面剩余电流互感器作用于信号不切断电源,总开关是否需要设4P ??
还有想问下有没有规范要求总开关处的漏电要作用于切断电源。漏电电流值多少的时候。

2$)1$~1YY028$DL2T~JQ]4F.jpg

免费打赏
sunrise20
2012年05月18日 16:55:59
2楼
还想请问下:为何带漏电就要选4P的?漏电的时候,断开三相了,故障不也就排除了,不也没有电流流回N线了, 还有是不是只要这个时候N线为可靠的地电位的时候,即使断路器是带漏电保护的,也可不需要设4P的?最近不少人在讨论这个,我也正好在画图的时候碰到这个问题,想乘热打铁下。各位不吝赐教啊~
回复
sunrise20
2012年05月18日 17:58:23
3楼
回复
加肥猫
2012年05月21日 09:21:25
4楼
漏电的形式很多种,相线与中心矢量和不为零都属于漏电现象,所以,有漏点情况,相线、中线都应该断
回复
加肥猫
2012年05月21日 09:22:08
5楼
还有漏电的选择一般以30;100;300mA进行选择
回复
zzhspeed
2012年05月21日 10:12:20
6楼

刚巧画了两张图。
回复
zzhspeed
2012年05月21日 10:20:03
7楼
总开的漏电动作电流大小我见过的只有一个规定:建筑具有火灾危险时(丙类),漏电动作电流不应超过300mA。其他时候可采用500mA或1A的产品。
如果作用于脱扣的话,其实还有一个更重要的参数,就是脱扣时间必须要有短延时,一般我设定0.2~0.4S
回复
watsoncheung
2012年05月21日 15:00:46
8楼
学习了
回复
geheime
2012年05月21日 15:21:32
9楼
这个问题问得神奇,答得也神奇。
那个互感器明明是漏电火灾报警系统的互感器。。。。
回复
红苹果
2012年05月21日 15:29:50
10楼
总进的漏电断路器,规范有规定,漏电断路器需选4P的。。
漏电电流大小选择一般是看总开的额定电流250A与400A两个档次,小于250A的300mA,250A-400A可以选择500m,大于400A一般是在馈出回路分别装设剩余电流保护功能断路器。
规范似呼没有规定要求漏电要断开断路器,但要有报警信号,就地与有人值班地方均需设。
回复
zzhspeed
2012年05月21日 16:09:00
11楼

总开漏电用4极的条文在哪?我找不到了。现在应该没这条了。或者它所说的4极其是指的3N。