洁净室测试故障
xxw135
xxw135 Lv.4
2012年05月18日 08:52:06
只看楼主

请教个问题,我在测试房间温湿度时,一个用9011温湿度表(办公室用的那种)另一个用台湾群特310高精度温湿度表,同时测试房间温湿度值, 我发现温度相差不大,可湿度测试相差30%左右 ,9011测试的湿度是50% 310表 测试的是20%度 为什么湿度测试结果相差那么大?求解

请教个问题,我在测试房间温湿度时,一个用9011温湿度表(办公室用的那种)另一个用台湾群特310高精度温湿度表,同时测试房间温湿度值, 我发现温度相差不大,可湿度测试相差30%左右 ,9011测试的湿度是50% 310表 测试的是20%度 为什么湿度测试结果相差那么大?求解
免费打赏
xph19800523
2012年05月19日 20:44:42
2楼
至少有一个仪表有问题,如果你的不是低湿度系统,那么20%的相对湿度就肯定错了,但也不意味50%就一定是对的,应该去计量单位校核。
回复
xjg200412
2012年05月30日 09:42:58
3楼
应该去计量单位校核。
回复