低压联络中经常有人提起三锁两钥匙,我们设计中只是设计了连锁,可是具体的就不清楚了,请高手指点!
低压联络中经常有人提起三锁两钥匙,我们设计中只是设计了连锁,可是具体的就不清楚了,请高手指点!
12楼
恩,多谢各位啊,由于出贴匆忙,忘了送分了,请版主帮忙送点吧,谢谢!
回复
13楼
要达到此目的,两个进线开关和一个联络开关就必须放在中间的柜子上。
回复
14楼
三锁二钥匙,无此要求。
只有链条等连锁方式才有此要求。
回复
15楼
附带说一下:
两台市电低压系统变压器,在现有规范里,并没有所谓的“机械连锁”之要求,只做电气连锁就可以了。
回复
16楼
15楼说得好啊,不过要是可靠性高的话,电气连锁和机械连锁最好都用上
回复
17楼
回复
18楼
我们设计是电气连锁的,后来供电局要求加上的机械连锁。
回复
19楼
因为设计中很难做到机械和电气都联锁,一般都用电气联锁就好.不过为了更可靠,同时也选择机械联锁.
楼主所的三锁两钥匙,其实就是机械联锁.在配电系统中如果有两路进线,且要求互为备用的时候,就需要用到联络柜.也就涉及到了联锁问题.在这中情况下,只要做到同时最多只能合两断路器,就达到了联锁要求.所以,机械联琐也就有了三锁两钥匙的说法.
回复
20楼
这对于我增加对联络柜的认识又跃进了一步了
回复
21楼
这种联锁适用于三台断路器不在同一个柜内的系统,在同一柜内垂直三台断路器可用杠杆联锁,操作更方便。
钥匙锁是锁住断路器的机构上的分闸按钮,使其处于分闸位置,断路器不能闭合,只有插上钥匙后才能闭合断路器并且钥匙不能拔出。