一台VD4,电动合闸后,然后分闸,然后再合就合不上去了非要把操作电源断掉,再重新加上操作电源,才能继续操作分合闸也就是说:每合、分闸一次,要掉电后,才能继续合分闸;再掉电,再继续合分闸,周而复始...是什么原因啊?开关自带防跳,难道是防跳的问题?还请大家指教
非要把操作电源断掉,再重新加上操作电源,才能继续操作分合闸
也就是说:每合、分闸一次,要掉电后,才能继续合分闸;再掉电,再继续合分闸,周而复始...
是什么原因啊?开关自带防跳,难道是防跳的问题?
还请大家指教
一台VD4,电动合闸后,然后分闸,然后再合就合不上去了非要把操作电源断掉,再重新加上操作电源,才能继续操作分合闸也就是说:每合、分闸一次,要掉电后,才能继续合分闸;再掉电,再继续合分闸,周而复始...是什么原因啊?开关自带防跳,难道是防跳的问题?还请大家指教
相关推荐