VD4的问题,请大家指点
12kv
12kv Lv.2
2006年11月11日 01:07:39
只看楼主

一台VD4,电动合闸后,然后分闸,然后再合就合不上去了非要把操作电源断掉,再重新加上操作电源,才能继续操作分合闸也就是说:每合、分闸一次,要掉电后,才能继续合分闸;再掉电,再继续合分闸,周而复始...是什么原因啊?开关自带防跳,难道是防跳的问题?还请大家指教

一台VD4,电动合闸后,然后分闸,然后再合就合不上去了
非要把操作电源断掉,再重新加上操作电源,才能继续操作分合闸
也就是说:每合、分闸一次,要掉电后,才能继续合分闸;再掉电,再继续合分闸,周而复始...
是什么原因啊?开关自带防跳,难道是防跳的问题?
还请大家指教
免费打赏
tely-007
2006年11月11日 01:18:02
2楼
就算自带防跳,那是防跳跳闸没防住啊,反而是合闸防住了,呵呵,分闸怎么分的阿?分励脱扣?还是失压脱扣。。。。。。。。。
回复
whbqsd
2006年11月11日 16:07:23
3楼
有可能是你有综保或别的什么带防跳的,和VD4中的防跳起冲突了,把防跳拆掉就行了
回复
shaofuqiang1958
2006年11月11日 23:36:31
4楼
查一下原理.某个线圈不复位.
回复
sxwyw2003
2006年11月15日 23:03:45
5楼

说的对
回复
peter_1976
2006年11月16日 09:12:11
6楼
支持3楼,这种情况我见多了,其他分析都是垃圾.
回复
ll-723
2006年11月16日 10:15:56
7楼
把VD4断路器上的防跳折掉,它和保护的防跳起冲突.
回复
lajoy0416
2006年11月16日 10:33:51
8楼
厂家怎么说??
回复
zhengxenwei
2007年02月27日 18:06:33
9楼
先把VD4的防跳线拆了..用综保动作看行不行.
回复