PKPM建模计算后前四个阵型全部为扭转
lgq3312
lgq3312 Lv.5
2012年05月17日 22:31:24
只看楼主

最近做一个项目但是建模完成后,经过SAT计算得出第1、2、3、4阵型均为扭转阵型,扭转系数均为1.基本布置简介:设备主要支撑在2层,每个设备大约重120吨,共10个。 1、3层为2层设备的穿洞层,基本不承受荷载 4、5层为较小设备,每台大约荷载3吨,10个。1-5层层高为4m,3m,2m,5m,4m。由于四个阵型均为扭转阵型,对模型了作出了很多修改:如,将边梁主梁变为中翼缘高度482;全部的框架柱改为十字形柱;增加柱间支撑;次梁部分改为主梁模式输入。

最近做一个项目但是建模完成后,经过SAT计算得出第1、2、3、4阵型均为扭转阵型,扭转系数均为1.

基本布置简介:设备主要支撑在2层,每个设备大约重120吨,共10个。

1、3层为2层设备的穿洞层,基本不承受荷载

4、5层为较小设备,每台大约荷载3吨,10个。

1-5层层高为4m,3m,2m,5m,4m。

由于四个阵型均为扭转阵型,对模型了作出了很多修改:如,将边梁主梁变为中翼缘高度482;全部的框架柱改为十字形柱;增加柱间支撑;次梁部分改为主梁模式输入。

可是最终的结构还是没有变化,均为扭转阵型。只是自振周期变小了。

请问这个模型的问题是什么,如何能够解决这个问题?
hotpower217
2012年05月17日 23:14:05
2楼
估计是单个构件造成的吧,看看阵型图
回复
lgq3312
2012年05月21日 14:22:35
3楼
谢谢,经过一番修改终于找到,果然是个别构件引起的。是由一个悬挑构件引起的,供大家共勉。
回复
xiaozhurenjia1
2012年05月22日 19:14:08
4楼
回复
iversontmac
2012年07月14日 21:23:32
5楼
最后你是怎么修改这个悬挑构件的,请教了?
回复
lgq3312
2012年07月27日 10:47:15
6楼
将单独悬挑的梁与主框架连接起来(也就是加一根梁不让他自己悬挑)行程一个悬挑平台即可(全部以主梁输入)
回复
adoushiguawa
2015年03月11日 16:24:22
7楼
遇到相同问题,结构中有一根柱未与梁连接,导致其单独构件在地震力下的周期很大
回复