洁净室 风量 冷量 风压是怎么计算的?
hzklsjh
hzklsjh Lv.2
2012年05月17日 20:51:09
只看楼主

洁净室 风量 冷量 风压是怎么计算的?

洁净室 风量 冷量 风压是怎么计算的?
免费打赏
xph19800523
2012年05月19日 20:50:10
2楼
1、洁净室的风量由洁净度和室内的产尘情况决定。
2、冷量包括维护结构、照明、设备、新风、人员等冷负荷;还要考虑消除房间余湿。
3、风压由风管、过滤器、消音器、阀门、送回风口等系统总阻力决定。
回复
as1215sc
2013年04月07日 10:33:39
3楼
风量=面积*吊顶高度*换气次数,换气次数根据洁净级别各有不同,可以查到
冷量一般都是估算,300-500瓦/平米不定
风压的话就是由送风管道阻力计算得到,包括风管阻力,风阀阻力,过滤器阻力,送风口阻力等等
回复
crazy_123456
2013年07月15日 14:43:04
4楼
风量最终确定由冷负荷计算风量与洁净换气次数风量比较,取大值;
冷量应该实际计算,指标在同类型熟练情况下可以作方案估算,实际不可靠~
回复
zsbhjjkt
2013年07月31日 14:59:45
5楼
风量直接安环其次数算就行,因为洁净室的换气次数都比较高,换气风量肯定高于冷负荷风量;冷量的话还是要根据焓湿图计算比较准确,这样比较节能不造成浪费,也不会有冷量不足的状况出现!
回复
ghghgh2014
2014年05月03日 15:11:47
6楼
同样求解,期待大师!
回复
ghghgh2014
2014年05月03日 15:12:56
7楼
as1215sc 发表于 2013-4-7 10:33 风量=面积*吊顶高度*换气次数,换气次数根据洁净级别各有不同,可以查到冷量一般都是估算,300-500瓦/平米 …同样求解,期待大师!
回复
a53618585
2014年05月04日 08:18:08
8楼
学习到了学习到了
回复
panxiangmiao
2014年05月04日 09:26:33
9楼
新人同问呀,准确的冷量应该怎么计算呀?
回复
ygfzxq
2014年05月19日 15:57:57
10楼
新人同问呀,准确的冷量应该怎么计算呀
回复
qq_1427963678342
2016年12月12日 11:07:43
11楼
有没有具体计算冷量的流程啊,对这部分比较糊涂