2楼
1、洁净室的风量由洁净度和室内的产尘情况决定。
2、冷量包括维护结构、照明、设备、新风、人员等冷负荷;还要考虑消除房间余湿。
3、风压由风管、过滤器、消音器、阀门、送回风口等系统总阻力决定。
回复
3楼
风量=面积*吊顶高度*换气次数,换气次数根据洁净级别各有不同,可以查到
冷量一般都是估算,300-500瓦/平米不定
风压的话就是由送风管道阻力计算得到,包括风管阻力,风阀阻力,过滤器阻力,送风口阻力等等
回复
4楼
风量最终确定由冷负荷计算风量与洁净换气次数风量比较,取大值;
冷量应该实际计算,指标在同类型熟练情况下可以作方案估算,实际不可靠~
回复
5楼
风量直接安环其次数算就行,因为洁净室的换气次数都比较高,换气风量肯定高于冷负荷风量;冷量的话还是要根据焓湿图计算比较准确,这样比较节能不造成浪费,也不会有冷量不足的状况出现!
回复
6楼
同样求解,期待大师!
回复
7楼
as1215sc 发表于 2013-4-7 10:33 风量=面积*吊顶高度*换气次数,换气次数根据洁净级别各有不同,可以查到冷量一般都是估算,300-500瓦/平米 …同样求解,期待大师!
回复
8楼
学习到了学习到了
回复
9楼
新人同问呀,准确的冷量应该怎么计算呀?
回复
10楼
新人同问呀,准确的冷量应该怎么计算呀
回复
11楼
有没有具体计算冷量的流程啊,对这部分比较糊涂
回复