最近搞安装时遇到一个问题:顶墙和支管距离只有15公分,如果在喷头和支管之间弄个接头,则喷头离顶不到7公分了,明显不行.所以可不可以直接将喷头安装在支管上?? 请哪位大虾指教一下!!先谢了!!

最近搞安装时遇到一个问题:顶墙和支管距离只有15公分,如果在喷头和支管之间弄个接头,则喷头离顶不到7公分了,明显不行.所以可不可以直接将喷头安装在支管上??
请哪位大虾指教一下!!先谢了!!
免费打赏
haugihon
2004年05月11日 15:01:08
2楼
很困难!
因为不可以采用补芯,所以很难实现你的方案.
回复
qja989
2004年05月12日 09:25:31
3楼
不可以。
回复
xiaofeng-h
2004年05月12日 11:20:32
4楼
不可以直接将喷头安装在支管上,实在不行就用短管先向下接再拐向上,已满足要求
回复
finkspy2000
2004年05月12日 14:57:56
5楼
查遍规范 好象没有这样的限制啊?
我们都已经在安装了
那不是惨西西!!??
回复
finkspy2000
2004年05月12日 14:59:49
6楼
喷头和支管之间一定要接头么?
哪里有规定 请指教!!
回复
yao0_710
2004年05月13日 12:36:00
7楼
finkspy2000的意思应该是支管和顶板之间的距离为15厘米,上喷头安装距顶板距离要求为7.5~15厘米之间。
回复
finkspy2000
2004年05月13日 20:57:58
8楼
是这样的意思!
所以如果中间安装接头 上喷头与顶板不到7。5工分了
怎么办?
请指教!
回复
yao0_710
2004年05月20日 09:36:22
9楼
xiaofeng-h 已经回答了你的问题。