刚做了个活,学校建筑,办公楼与教学楼之间有个连廊,五层单跨框架,抗规上说乙类建筑不应做单跨框架结构,甲方非要这样做,结构怎么处理啊?急求指点

刚做了个活,学校建筑,办公楼与教学楼之间有个连廊,五层单跨框架,抗规上说乙类建筑不应做单跨框架结构,甲方非要这样做,
结构怎么处理啊?急求指点
a55284110
2012年05月17日 19:00:36
2楼
帮你顶一下 。。。
回复
frank8899
2012年05月17日 19:35:29
3楼
抗规上已经明确规定乙类框架建筑不应采用单跨结构,所以如果甲方要求必须做单跨连廊的话,那就做个钢结构的吧
回复
yumianyao
2012年05月17日 20:48:10
4楼

钢结构不行,不让做,郁闷!还有其他办法吗?
回复
fengyonghui112
2012年05月17日 21:21:01
5楼
我也想知道答案!!!
回复
likegirl
2012年05月17日 22:11:19
6楼
管它这劳什子规定,连廊和主体脱开,单跨有什么关系
回复
jszxwsw
2012年05月18日 02:03:42
7楼
单独连廊还是乙类建筑吗?
回复
hyp1962
2012年05月18日 11:25:18
8楼
含有未成年人的学校建筑(幼儿园、中小学等),其独立办公楼属于丙类建筑;独立办公楼与教学楼之间的连廊也属于丙类建筑;综合办公楼(既其中含有教学用房)及教学楼等含有未成年人较多的建筑属于乙类建筑;综合办公楼与教学楼之间的连廊也属于乙类建筑.
抗规上说乙类建筑不应采用钢筋混凝土结构的单跨框架结构,不宜采用钢结构的单跨框架结构.
乙类建筑中的多层连廊建筑也并非绝对不能做单跨框架结构,只是要采取切实的加强措施:1.严格控制框架柱的轴压比(宜小于0.15);2.边柱实配钢筋不小于计算配筋X1.25,角柱实配钢筋要大于计算配筋X1.25;3.边柱箍筋采用HRB400钢筋φ8@100全高加密,角柱箍筋采用HRB400钢筋φ10@100全高加密;4.框架柱最小截面500X500.
以上这些所谓的加强措施实际上就是保证柱具有良好的延性,避免框架柱首先发生破坏.

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-5-24 20:24 编辑 ]
回复
donghaojun
2012年05月18日 15:14:21
9楼
学习了~~~肾有道理!
回复
cadxzhou
2012年05月19日 10:17:00
10楼
连廊不需要做成多跨的,也不是主体结构,可按临时建筑对待。
回复
glqy9722
2012年05月19日 11:56:42
11楼
两种办法,第一,连梁做成两跨,估计甲方不同意,二:将连廊跟一侧主体连接设计,作为主体的一部分,另一侧与另一主体脱开