正常与应急照明合二为一的系统,变更求助!!!
wangjiguang6688
2006年11月10日 11:52:23
来自于照明工程
只看楼主

我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?

我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:
1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?
2、单层公共区域面积较大,使用灯具多,如果都采用两用型灯造价比较高,如何解决????

请高手指教如何改才能使本系统使用方便造价又低??
谢谢!!!!
免费打赏
fdlight
2006年11月10日 12:35:45
2楼
选择其中一小部分灯具做应急备用即可
回复
wangjiguang6688
2006年11月10日 12:43:21
3楼
谢谢!小部分是否单独走线?
回复
zhh_1977
2006年11月10日 12:45:47
4楼
现在也有带消防强启的声光控控制开关了啊
回复
tely-007
2006年11月11日 00:17:45
5楼
消防强启的灯具数量达到疏散的要求就行了阿,没必要因为用了双电源就把所有的灯都强启阿。



这个没听说过,哪家的样本能说下吗
回复
kerdexx
2006年11月11日 11:21:48
6楼

直接为这部分灯具在灯具旁边加装应急电池及逆变器装置了
回复
zzhspeed
2006年11月11日 13:41:50
7楼
首先,规范特别提到允许使用节能自熄开关控制应急灯,同时强调,必须采取应急时强起的措施。
其次,设计院的方法应该是在局部配电箱处设双切,供整个公共区域照明,所以备用电源问题不用再考虑了,只需要考虑少部分灯具的强起问题。
回复
zzhspeed
2006年11月11日 14:33:28
8楼
突发灵感,看看这样行不行
回复
zzhspeed
2006年11月11日 14:48:25
9楼
感觉还是有专门用来强起的声光控开关比较好,接线会比较简单,实现起来也很容易。
回复
tely-007
2006年11月11日 22:59:16
10楼
原理上可以,但是我觉得多了一层继电控制,多了一层故障点,而且你把接触器的线圈串联,不知道好不好掌握线圈电压问题,呵呵
回复
zzhspeed
2006年11月12日 09:20:21
11楼
呵呵,我也是瞎画,串联不行就并起来
这种强起电路本来就需要个继电器,怎么也逃不掉的