一般来说一个变电站只设一个大便器,相对应的也设一个化粪池。按照《室外排水设计规范》3.2.9上规定的污水管的最小管径为200mm,是否便大了点呢??
一般来说一个变电站只设一个大便器,相对应的也设一个化粪池。按照《室外排水设计规范》3.2.9上规定的污水管的最小管径为200mm,是否便大了点呢??
12楼
xiaofeng-h 的说法:别用200管径,否则流速太小,容易沉积,100应该就可以了。
我觉得有道理,但是
isaiahzoe 的话:但是如果强调排水检修的问题的话,用200也肯定没有问题,只不过造价高了一些而已。
为什么要强调检修呢?不太明白,如果是说到造价,就这个工程来说是不考虑。
哪位前辈能评论一下他们两个人的观点吗??谢谢
回复
13楼
看起来都有道理,但是规范总应该遵守吧,建议按规范进行设计,坡度不防设大一些。
回复
14楼
大便器与化粪池之间有没有检查井?有的话大便器与检查井之间设DN100就够了,检查井与化粪池之间可以设DN200,如果没有的话,我觉得设DN100就够了!!!
回复
15楼
难道没人愿意评价一下 xiaofeng-h 的说法:别用200管径,否则流速太小,容易沉积,100应该就可以了。——的这个说法的??
回复
16楼
我这里现在一般不设卫生间了,只有一个水池,外面再设置一个旱厕。除非是在市区,才做。
回复