钢筋对焊成这样如何办?
peter19840111
2006年11月10日 09:39:27
来自于建筑构造
只看楼主

现有一剪力墙,钢筋对焊偏位偏的厉害,问题现在已经扎好,现在的民工难管理啊,拆了重扎有点不现实了,

现有一剪力墙,钢筋对焊偏位偏的厉害,问题现在已经扎好,现在的民工难管理啊,拆了重扎有点不现实了,

1163122766710.jpg

免费打赏
wangjuan992003
2006年11月20日 19:13:52
12楼
就只有这点啊





!
!
回复
majun_1983_2003
2006年11月20日 20:08:18
13楼
你可以对比,检查对焊是否合格
回复
realforyou
2006年11月20日 22:05:46
14楼
只要焊剂合格,接头外观符合规范要求基本可以验收,民工的素质是一方面的原因,而现场的管理不严也是很重要的原因,尤其是现在工程管理费降低,现场管理不受重视。不管是为了什么,在关键部位的施工管理都得尽心。现在大多数做施工的真的很难,只有不多的国务院、部委直属的大集团公司和民营公司待遇比较好。但这一行也是就业率较高的。
回复
laidc
2006年11月21日 16:39:06
15楼
这样已经是很好的了,没有什么要紧的,可以达到良好要求了,顺便说一下,本人是在设计院的。
回复
lincunhan
2006年12月05日 16:24:47
16楼
找根钢筋搭接加固下
回复
peter19840111
2007年01月07日 15:22:18
17楼
谢谢大家的激情发表看法噢
回复
gywgyw867
2007年01月13日 20:09:29
18楼
看来问题不是太严重,在工地发生这样的质量问题并不少见.
回复
peter19840111
2007年01月13日 20:55:01
19楼
现在什么社会了?发生这样的事,我看就有问题
回复
cjq002
2007年01月19日 20:46:34
20楼
钢筋对焊个别出现这种问题很正常,主要是对焊在一条直线上且电压调好,如果不放心可以现场取样去试验,我看这个施工队还可以,起码横平竖直,楼主可能刚毕业。
回复
peter19840111
2007年01月20日 12:45:49
21楼
谢谢啊
回复