自动喷水灭火系统既然是全自动的,为什么还要按火灾发生10min前和10min后进行系统设计
自动喷水灭火系统既然是全自动的,为什么还要按火灾发生10min前和10min后进行系统设计
2楼
水泵的启动时间要10min!
回复
3楼
为了更加可靠
回复
4楼
有个启泵反应时间
回复
5楼
同一楼上的。
回复
6楼
而且火灾后10分钟,管网一般就会遭到破坏了。
回复
7楼
不懂装懂,胡说八道
回复
8楼
有个启泵反应时间,但若为自控一般时间为1~2min,规范取的较富余
回复
9楼
即所谓常高压系统。
回复
10楼
即所谓常高压系统。
回复
11楼
从安全角度考虑的,如果自动起泵不成,则需手动起泵.时间会延长.