消防水泵扬程116米,地下室车库的层高4.5米,消火栓系统可以不用分区吗?
yanlchou
Lv.11
2012年05月16日 11:24:20
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
一类高层地下室车库的内消防水泵扬程116米,地下室车库的层高4.5米,消火栓系统可以不用分区吗?
一类高层地下室车库的内消防水泵扬程116米,地下室车库的层高4.5米,消火栓系统可以不用分区吗?
免费打赏
tjad_33mdf
2012年05月16日 12:56:21
2楼
消火栓系统是按照静压不大于1.0MPa分区的,所以应该看楼有多高,而不是消防泵扬程。
回复
dabingonline
2012年05月16日 16:51:09
3楼
这个问题,如果死抠规范,确实是静压1.0分区.但是要搞清楚,为啥是静压1.0分区.
回复
w-jwei
2012年05月16日 20:59:16
4楼
现在很多地方已明确,静水压包括屋顶的稳压装置的压力!!
回复
ziqiangbuxi
2012年05月17日 08:19:57
5楼
建议分高低区。
回复
相关推荐
消火栓系统分区供水的相关规范内容
建筑消防给水
2023-03-24 10:25:02
消火栓系统设计要点(一) ——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵
建筑消防给水
2023-03-23 10:07:04
消火栓系统设计要点(二) ——管网、消火栓、控制
建筑消防给水
2023-03-23 10:04:37
消火栓系统分区供水设置要求
建筑消防给水
2023-03-22 09:38:03
求问!开敞的6层立体机械车库,需要上喷淋系统和消火栓吗?纠结
建筑消防给水
2023-03-15 13:49:41
【上】中澳对比:超高层建筑中消火栓系统设计
建筑给排水
2023-02-28 10:40:38
中澳对比:超高层建筑中消火栓系统设计
建筑给排水
2023-02-28 10:33:09
无尘室的消火栓系统设计
建筑消防给水
2023-02-21 09:03:20
消火栓系统:关于过道自然排油烟窗的面积2
建筑消防给水
2023-02-21 09:03:20
单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮
电气施工图
2023-02-19 21:07:04
消防给水及消火栓系统管道设计考点总结~
建筑消防给水
2023-02-13 09:25:10
室内消火栓系统的设置范围,学习啦!
建筑给排水
2023-02-10 11:06:34
我是如何检测消火栓系统的
建筑消防给水
2023-02-08 16:12:40
连锁/联动/手动控制-室内消火栓系统,设计验收8问
建筑消防给水
2023-01-30 09:47:44
给排水——消火栓系统详解(二)
输变电工程
2022-12-20 11:30:01
释惑-市政、室外、室内消火栓与室外、室内消防给水系统
建筑消防给水
2022-12-16 13:28:55
关于室外消火栓系统供水方式
建筑消防给水
2022-12-01 21:57:17
消防给水及消火栓系统设备型号应该如何识别!看看这里就知道!
建筑消防给水
2022-11-30 13:15:10
每日一练:消防给水及消火栓系统
建筑消防给水
2022-11-24 13:36:44
室内消火栓系统安装有哪些质量控制要点?
建筑消防给水
2022-11-15 14:36:27
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开