消防水泵扬程116米,地下室车库的层高4.5米,消火栓系统可以不用分区吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2012年05月16日 11:24:20
只看楼主

一类高层地下室车库的内消防水泵扬程116米,地下室车库的层高4.5米,消火栓系统可以不用分区吗?

一类高层地下室车库的内消防水泵扬程116米,地下室车库的层高4.5米,消火栓系统可以不用分区吗?
免费打赏
tjad_33mdf
2012年05月16日 12:56:21
2楼
消火栓系统是按照静压不大于1.0MPa分区的,所以应该看楼有多高,而不是消防泵扬程。
回复
dabingonline
2012年05月16日 16:51:09
3楼
这个问题,如果死抠规范,确实是静压1.0分区.但是要搞清楚,为啥是静压1.0分区.
回复
w-jwei
2012年05月16日 20:59:16
4楼
现在很多地方已明确,静水压包括屋顶的稳压装置的压力!!
回复
ziqiangbuxi
2012年05月17日 08:19:57
5楼
建议分高低区。