各位大侠,小弟没经验,我家在5楼,北边窗户朝着一个封闭的天井,我忽然发现自家房间的窗户几乎挨着地下车库的排风口,而且窗户和风口同在一个近7米深天井的底部,天井面积大约有7平米,小弟非常担心,1、车库排出的CO会不会引起CO中毒,开发商是不是有违建筑规范,可不可要求他们加装管道将出风口引到天井顶部,2、若将来车库排风系统开动,噪音会不会很大?拜谢各位了
各位大侠,小弟没经验,我家在5楼,北边窗户朝着一个封闭的天井,我忽然发现自家房间的窗户几乎挨着地下车库的排风口,而且窗户和风口同在一个近7米深天井的底部,天井面积大约有7平米,小弟非常担心,1、车库排出的CO会不会引起CO中毒,开发商是不是有违建筑规范,可不可要求他们加装管道将出风口引到天井顶部,2、若将来车库排风系统开动,噪音会不会很大?拜谢各位了
32楼
哈哈,设计中经常遇到的问题。
回复
33楼
只能建议你装固定窗
虽然它违反了百叶距地2米的规范,但就算他加高到2米对你也没有太大的帮助
回复
34楼
建议整改如下:
1、地库排风口改为消声风口
2、住户的窗户改为隔声防火窗
3、地库排风口加导流罩,诱导气流向上排。
住户的通风换气肯定受影响,只有在地库平时不开风机的时候可以开窗通风换气。
否则,就贴张画当风景看好了。
回复
35楼
同意8楼的意见
回复
36楼
楼主买房的时候怎么不注意的。
我在做一个小区,师傅特地告诉我排风口不要离住宅太近,最好10m以上
回复
37楼
回复
38楼
呵呵,路过学习了
回复
39楼
很受用啊,太迁就甲方的话受伤的总是自己啊
回复
40楼
3.2.11 地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。
回复
41楼
地库汽车尾气要求高空排放,排放口离住户应该有距离要求,我记得是要做环评报告的。
回复