请教各位大虾
vinyviny
vinyviny Lv.2
2004年05月08日 18:17:04
只看楼主

二类高层住宅楼内排水,采用同层排水(存水弯不穿楼板)好,还是异层排水(存水弯穿楼板)好呢?假如采用同层排水应该注意些什么问题呢?

二类高层住宅楼内排水,采用同层排水(存水弯不穿楼板)好,还是异层排水(存水弯穿楼板)好呢?假如采用同层排水应该注意些什么问题呢?
免费打赏
laoda
2004年05月08日 19:23:45
2楼
老兄,我觉得你提的问题有点错误。
排水都要穿层的。我没有见过不穿层的排水。
还有你的存水弯不放在异层的吊顶中,那放在哪?
回复
grc0815
2004年05月08日 20:03:21
3楼
楼上说的对。
回复
shigno
2004年05月08日 20:19:15
4楼
可以卫生间局部下沉阿!
回复
vinyviny
2004年05月08日 23:34:15
5楼
shigno,说的没错,有这种做法,但具体怎么做我还不清楚
回复
zhangzhang
2004年05月09日 00:11:30
6楼
由建筑想办法。
回复
xiaofeng-h
2004年05月09日 09:47:40
7楼
你可以让建筑把卫生间板降350mm,在降板处布管,最小管径最好不小于75mm,然后用轻质材料将降板处填充。
回复
xiaofeng-h
2004年05月09日 09:51:33
8楼
不过这种办法有利有弊,一是检修虽不影响别的住户,但往往要翘地板检修;二是一旦管道漏水,降板处防水又没做好的话,那下层住户会找你打官司了。所以在施工交底是要要求施工单位认真施工,还要常去工地检查。
回复
eagles
2004年05月09日 09:55:49
9楼
不是有沉箱的做法吗
回复
xqby35
2004年05月09日 10:12:34
10楼
同层排水例子很多啦!怎么能说没见过???
1、卫生间地坪下沉,做好防水后填炉渣等轻质填料。有利于保护管道。面层再做防水。这种就是全部的同层排水了;
2、还有局部的同层排水,就是楼板上布管,只有地漏穿层。大便器可以采用侧排水形式的。
回复
sunny417
2004年05月09日 11:01:01
11楼
什么是同层排水呀?
回复

相关推荐

APP内打开