【探讨】降压启动柜中自藕变压器为啥会自燃
hehua0313
hehua0313 Lv.6
2012年05月15日 15:25:47
来自于变压器
只看楼主

一起电气事故:3天前在早上6点多时,夜班巡查时闻到焦味,打开柜门时发现自藕变压器边相线圈开始冒烟烧起了。处理:关机停电,为不影响生产,在检查线路并空载检测控制回路正常后更换了一台变压器,启动正常。现已运行几天正常。在对这个事故讨论中,大家都不大理解为什么会自燃,按照道理100%,0%的抽头接触器均已断开,65%的抽头虽然带电但无电流回路(后对所有变压器卡量无电流)。分析:1绝缘不好,但启动过程大电流也无击穿现象。2产品质量不好,有涡流引起发热。没有信服的解释,请各位高手探讨一下

一起电气事故:
3天前在早上6点多时,夜班巡查时闻到焦味,打开柜门时发现自藕变压器边相线圈开始冒烟烧起了。
2012年05月15日 16:53:18
2楼
我想问题很可能还是出在绝缘上。
回复
lingxuct
2012年05月15日 18:25:04
3楼
“65%的抽头虽然带电但无电流回路”,中性点还连着(是变压器本身做死的,无法断开),不是“无电流回路”,是没有串入电机回路,且有380V线电压长期加在自耦变压器上,控制电路设计不合理!
回复
kongfon
2012年05月15日 20:31:38
4楼
是自藕变压器绝椽低了;才出现起火
回复
mqli2004
2012年05月17日 09:24:44
5楼
设备用多长时间了,绝椽老化,;才出现起火
回复
lixingguo19710916
2012年05月17日 09:47:18
6楼
长期运行,产生涡流,通风不良,绝缘层被破坏,故自燃.
回复
lingxuct
2012年05月17日 10:30:56
7楼
自耦降压变压器在电机启动时接入电源,在电机运转中应该脱离电源,本帖中自耦变压器长期带有电压,才发生烧毁事件,是不是设计错误?
回复
iamlichaoyang
2012年05月17日 11:30:16
8楼
应该是绝缘问题。其他问题的概率很小。
回复
fzj2263
2012年05月17日 14:39:29
9楼
其实我们这儿的185KW的自藕启动柜也燃过两次,原因是启动的过程中,自藕变压器线圈是铝芯的,启动时间较长发热,运行人员不注意,运行约25分钟线圈烧坏短路跳闸,接电话没有水了运行人员才发现配电室起火了。运行人员专业性不强可理解。
回复
haizhiducheng
2012年05月17日 16:33:50
10楼
爱上发松岛枫
回复
zbf44121508
2012年05月17日 21:46:52
11楼
支持绝缘被损坏 你看你电气什么牌子
回复