2楼
CB级的切换 逐渐淘汰中
回复
3楼
(箱内电气)有什么问题?(不包含走线工艺)
探讨:
1、双电源切换开关是断路器(有短路保护功能),其上面二个进线应选择有隔离功能的开关(如刀熔),用了断路器(保护重复)且没有隔离功能;
2、出线三相好象把三根相线分开到各个孔里穿出去的?
3、右上方的红色的是个什么东东?
回复
4楼
上面的红色是测电气绝缘用的,消防上的。
大家还是没有看出图的真正问题。
回复
5楼
回复
6楼
个人觉得,双电源应采用四极开关,双电源零线不应共用。
回复
7楼
楼上说对了N线是不能共用,所以箱子内有问题,接线错误。要大家找啊!

回复
8楼
至关重要的问题在于N线没有接入两路电源切换装置,导致切换装置没有工作电源不能工作!!!

大家都没有看出来吧!!
回复
9楼
完全看不懂是什么,外行。
回复
10楼
我放大再放大,然后看到了N线进去双电源了啊,为什么说没有?
回复