这个图有什么问题
qian68747
qian68747 Lv.11
2012年05月15日 11:18:40
只看楼主

这个工程照片图有什么问题?施工工艺不说。

这个工程照片图有什么问题?施工工艺不说。

IMG_0697.JPG

免费打赏
whatr
2012年05月15日 12:58:34
2楼
CB级的切换 逐渐淘汰中
回复
lingxuct
2012年05月15日 14:49:00
3楼
(箱内电气)有什么问题?(不包含走线工艺)

探讨:
1、双电源切换开关是断路器(有短路保护功能),其上面二个进线应选择有隔离功能的开关(如刀熔),用了断路器(保护重复)且没有隔离功能;

2、出线三相好象把三根相线分开到各个孔里穿出去的?

3、右上方的红色的是个什么东东?
回复
qian68747
2012年05月16日 13:53:12
4楼
上面的红色是测电气绝缘用的,消防上的。
大家还是没有看出图的真正问题。
回复
peak688
2012年05月16日 15:59:08
5楼
回复
嘻嘻哈哈
2012年05月16日 16:23:16
6楼
个人觉得,双电源应采用四极开关,双电源零线不应共用。
回复
qian68747
2012年05月17日 09:21:25
7楼
楼上说对了N线是不能共用,所以箱子内有问题,接线错误。要大家找啊!
回复
qian68747
2012年07月11日 07:53:27
8楼
至关重要的问题在于N线没有接入两路电源切换装置,导致切换装置没有工作电源不能工作!!! 大家都没有看出来吧!!
回复
零下13
2017年06月16日 23:23:26
9楼
完全看不懂是什么,外行。
回复
青花那个瓷
2017年06月17日 09:20:10
10楼
我放大再放大,然后看到了N线进去双电源了啊,为什么说没有?
回复