请教:如何计算曝气生物滤池的供气量
sdqdzz
sdqdzz Lv.2
2004年05月06日 13:09:53
来自于水处理
只看楼主

计算供气量首先要计算微生物需氧量,曝气生物滤池应该是属于生物膜法。给水排水设计手册上的是活性污泥法的微生物的需氧量。请教如何计算曝气生物滤池的微生物需氧量、供气量。

计算供气量首先要计算微生物需氧量,曝气生物滤池应该是属于生物膜法。给水排水设计手册上的是活性污泥法的微生物的需氧量。请教如何计算曝气生物滤池的微生物需氧量、供气量。
免费打赏
xuaihua
2004年10月28日 09:56:35
12楼
楼主问题解决了吗
回复
hjgch
2004年10月28日 15:27:05
13楼
你的氧利用率好高啊,最多按20%考虑


回复
mysky0811
2005年12月14日 14:44:50
14楼
可是曝气生物滤池的氧利用率本来就比较高啊,取到25%也不足为过哦,再说这也跟曝气设备、温度有关。
回复
bingnasun
2006年01月14日 16:23:15
15楼
氧的利用率我们通常按照15%计算,
回复
easynet156
2006年02月23日 16:02:57
16楼
R=a*BOD+b*ss
a =0.82 b=0.32
BOD:BAF消毒BOD量
SS: 进入BAF县浮物总量
此式比较准确,对于生活污水
回复
easynet156
2006年02月23日 16:03:45
17楼
氧利用率可取20%,没问题
回复
wdp10
2006年02月23日 19:16:54
18楼
一般都是经验,不同的水有不同的气水比
回复
wubo008
2006年05月18日 17:36:08
19楼

这个是哪里的公式能说明一下出处吗?
回复
zhyongf
2006年05月21日 11:57:32
20楼
氧的利用系数可根据扩散设备确定,但我接触到的一般不超过18%,厂家可能写到20或更多,但不能按说明书上的来定要慎重选择。
回复
longp1129
2007年09月18日 09:45:11
21楼
供气量可以按进出水水质指标及BOD负荷和氨氮负荷来计算,耗氧量是两个负荷计算量的叠加,氧的利用效率按30%计算(对BAF)