请教南京当地同行
hjtu
hjtu Lv.2
2004年05月03日 12:50:43
只看楼主

现做一南京项目,地下一层是车库,不采暖,甲方要求喷淋做湿式系统,请教当地同行,这样可以吗?多谢

现做一南京项目,地下一层是车库,不采暖,甲方要求喷淋做湿式系统,请教当地同行,这样可以吗?多谢
免费打赏
maswater
2004年05月08日 12:56:48
2楼
不做湿式系统,还怎么做?
回复
hjtu
2004年05月08日 12:57:56
3楼
干式呀
回复
maswater
2004年05月08日 13:02:13
4楼
干式用于温度4度以下和70度以上的环境。
回复
xiaofeng-h
2004年05月08日 14:41:46
5楼
南京冬天温度较底,如果没保暖最好做干式,否则会出现冬天管道冻结不出水。和甲方解释原因,告诉他们后果。
回复
zqy
2004年05月08日 17:10:17
6楼
认为采用干式欠妥,一年有四季,仅冬天室外气温有可能超过零下4度,故建议喷淋采用湿式系统,可在室外管道部分做局部保温。本人非南京人,为西京人也,仅供参考。
回复
hjtu
2004年05月09日 12:34:39
7楼
请求南京的同行多指教!
回复