关于边框梁的几个问题
ssh444
ssh444 Lv.2
2006年11月09日 16:06:00
只看楼主

最近总结前段时间工程发现几个比较模糊的概念,希望各位专家、斑竹解释下:首先,边框梁的配筋问题,101图集中只说了侧面纵劲,那它的上部和下部纵筋以及箍筋如何确定?其次,边框梁如果和连梁重合,而且边框梁宽度大与墙宽时,按什么配筋?怎么配筋?最后,PKPM中的活荷载的不利布置层数怎么确定?有的帖子说最好全选,依据是《高规》5.1.8条,但是我们老总说不用选。请问如何选择?请大家多多帮忙!

最近总结前段时间工程发现几个比较模糊的概念,希望各位专家、斑竹解释下:
首先,边框梁的配筋问题,101图集中只说了侧面纵劲,那它的上部和下部纵筋以及箍筋如何确定?
其次,边框梁如果和连梁重合,而且边框梁宽度大与墙宽时,按什么配筋?怎么配筋?
最后,PKPM中的活荷载的不利布置层数怎么确定?有的帖子说最好全选,依据是《高规》5.1.8条,但是我们老总说不用选。请问如何选择?
请大家多多帮忙!
免费打赏
fjwlk83
2006年11月09日 17:26:11
2楼
边框梁一般都存在受扭作用.
PKPM里的活荷载的不利布置层数一般都是有几层就选几层.
当不进行活荷载的不利布置时,梁设计弯矩宜放大.
但当进行活荷载的不利布置时,梁设计弯矩放大系数就选"1"就行了.不必再放大了.
感觉你的问题没说清.所以也不知道答清楚了没.
回复
fjwlk83
2006年11月09日 17:35:32
3楼
边框梁一般都存在受扭作用.受扭纵筋都是加在截面四周.左右上下均匀增加.但一般梁由于上下筋过密,考虑施工原因也可以都加到梁两侧面.
回复
ssh444
2006年11月10日 08:49:36
4楼
谢谢
03G101-1第51页BKL的详图中,注明侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋,拉筋直径间距的要求,但是没说明详图中的上下部位的钢筋以及其箍筋,是否应按按框架梁的最小配筋率和最小配箍率确定?
回复

相关推荐

APP内打开