【救急】被废水里醋酸搞死了,各位有对策吗?
laocaicaoyong
2012年05月12日 20:28:47
来自于水处理
只看楼主

在调试一废水,工艺是厌氧水解+接触氧化! 本来细菌已经长得差不多的了,起码厌氧池内填料已经挂膜了的,进水1500,出水完全达标(三级标准) 但本朋初,第二条生产线投产了,把清洗废水排了过来,这些水进系统后,水解池三天水就普清了,细菌全部流到了接触池,而接触池也未完全挂膜的,这些死菌就直接到了二沉池,污泥大增,几天后,水质COD超标,直飚1030!而这段时间进水一直控制在2000以内,可以确定的是,生物已经阵亡。

在调试一废水,工艺是厌氧水解+接触氧化!
本来细菌已经长得差不多的了,起码厌氧池内填料已经挂膜了的,进水1500,出水完全达标(三级标准)
但本朋初,第二条生产线投产了,把清洗废水排了过来,这些水进系统后,
水解池三天水就普清了,细菌全部流到了接触池,而接触池也未完全挂膜的,这些死菌就直接到了二沉池,污泥大增,几天后,水质COD超标,直飚1030!而这段时间进水一直控制在2000以内,可以确定的是,生物已经阵亡。
经折腾,停水,曝气,内循环,加营养,完全不见好转啊!!
再后来,问及这段时间排过来的废水,竟然是5%的醋酸废水(还含苯酚及其他清洗剂),200吨啊,COD约22000,已经被我混合后进入系统二十吨左右!!
本以为只是酸性废水,用片碱调节PH为7~8后就入了厌氧,现在看来是醋酸令到细菌直接死亡,或者是其他药剂令到细菌死亡。
在本论坛找了醋酸相关废水帖子,都是很多年前的,而且没有明确解决办法啊!!!
有没有知道怎样解决啊?这两百吨废水我是喝掉算了还是喝掉算了??

图,接触氧化池,之前水质灰褐色的,现在变成了灰白色,而且很浊,带出污泥很多,带出的污泥刚从压滤机放下来是黑的,接触空气后双变褐色的了。
曝气1.jpg曝气2.jpg

曝气1.jpg


曝气2.jpg

免费打赏
qq741090826
2012年05月17日 14:11:47
12楼
学习学习,赚土木币下图纸,楼下继续~~~~~~~~
回复
维唯
2012年05月17日 17:00:42
13楼
建议新建一套专门处理醋酸废水的系统!
回复
snake0816
2012年05月18日 09:11:46
14楼
学习一下子,各
回复
wangbin0066
2012年05月20日 12:42:35
15楼
水质水量都不稳定居然不设预处理,生化系统崩溃是自然的,还有调节池一定要能够抗冲击,才能保证进水稳定。
回复
zjr520lyr
2012年05月20日 18:41:14
16楼
没接触此类废水,希望各位前辈解囊,小弟也求结果。
回复
redcount
2012年05月21日 09:03:50
17楼
先处理醋酸,石灰中和最好参见钙镁沉淀。

我认为关键是酚的去除,不知道你们测过里面酚有多少?特别是水解前后水颜色有否发红?苯酚一直有,还是偶尔有?


这玩意杀菌可厉害了。
回复
蓝麒麟
2012年05月21日 14:19:03
18楼
前面加工艺,建议上臭氧氧化--高级氧化塔,不影响后续工艺,简单,独立。处理完的水再进后面的工艺。
回复
ppt154
2012年05月21日 15:40:55
19楼
赚点金币就闪人
醋酸能卖钱,败家子们。
回复
laocaicaoyong
2012年05月22日 21:22:35
20楼


这是非正常排水,正常生产的废水尽管COD也很高,但处理起来不难。
查了一些资料,很多人都建议浓缩后用醇类与之脂化反应置换,但改工艺对我不现实。
现在正尝试厌氧处理,希望有用吧
回复
boyben
2012年05月23日 09:44:05
21楼
提高生化系统抗冲击能力!
需要从生化微生物着手!
诺维信生物制剂
专业提供水处理生化系统优化,供应诺维信生物制剂! (1)高化合物去除率 (2)环境耐受能力强 (3)改善微生物群落稳定性 (4)有效控制丝状菌 (5)耐低温环境 (6)高效去除氨氮 (7)改进沉淀效果 (8)加速系统启动、恢复速度
回复

相关推荐

APP内打开