现在有一个 CLASS 1000 的 1110M2 的无尘室,因里面人员太多,热源很少,导致湿度很大,问怎样设计,才能经济……具体的:Q显=112.24KW Q潜=25.44KW W=37920G/HR S=1110M2 层高H=2.8M 1。送风量 满足室内负荷:△T=6℃ Q显=1.2*CMS*△T得 送风量 56120CMH 满足清净度: 1110*2.8*50=155400CMH 换气次数取的 50次/HR
现在有一个 CLASS 1000 的 1110M2 的无尘室,因里面人员太多,热源很少,导致湿度很大,问怎样设计,才能经济……
具体的:Q显=112.24KW Q潜=25.44KW W=37920G/HR S=1110M2 层高H=2.8M
1。送风量
满足室内负荷:△T=6℃ Q显=1.2*CMS*△T得 送风量 56120CMH
满足清净度: 1110*2.8*50=155400CMH 换气次数取的 50次/HR
取大的送风量 G=155400CMH
2。新风量
满足人员健康的新风量 240*50=12000CMH
维持静压差所需的新风量 1110*2.8*4=12432CMH
取大的 新风量 12432CMH
3。 循环风量 155400-12432=142968CMH
情况具体就是这样了,求救!!
2楼
楼主各个步骤计算的没有问题啊
回复
3楼
没有确定 空调系统方式(AHU+FFU ?MAU+DC+FFU? ) 无法计算.
如果想采用 新风承当室内 全部湿负荷, 那么新风量的计算可能有问题.
http://co.163.com/forum/content/839_503749_1.htm
中说到 :
"因为下面主要针对 FFU+DC+MAU 系统
所以此系统的洁净室新风量
Q=Max(排风量+正压风量 ,人数*40m3/h ,消除余湿所需要的最小风量) "
你 没有比较 " 新风量 12432CMH " 和消除余湿所需要的最小风量.
回复
4楼
恩,现在的问题就是怎样设计比较经济,就是方案不能确定!!
要么是选用纯循环空调箱 RCU ,一共需要10台,每台的风量 654300CMH,静压2000PA
要么就是 MAU + RCU + FFU
二楼说的用DCC的话,但是考虑到DCC不能除湿,湿度不好控制~!~
回复
5楼
由于总风量很大,采用HEPA很难布置,因此建议采用FFU.
由于循环风量很大,采用AHU+FFU的话,回风管很大,难于布置。而采用MAU+DC+FFU的话,MAU需要负担很大的湿负荷,需要很低的机器露点。
因此建议采用AHU+DC+FFU的形式,AHU负担全部的新风热湿负荷以及室内湿负荷及部分热负荷,DC负担部分热负荷。
回复
6楼
AHU 中 新风量就按照你计算的, 总风量就按照 消除余湿所需要的风量.
回复
7楼
谢谢指点!
恩,就是因为业主提供的是冰水是 7~12 ℃的,无法满足低的机器露点……
AHU +DC + FFU ,一般情况下是没问题的,现在还有另外个问题,区间内还有十几个1.8M*2.4M 的暗房,里面什么都没有,只有一个人,怎样保证暗房小区间跟外面大区间一样的环境??
回复
8楼
也装风口啊
回复
9楼
可以在气室内同时安装干盘管跟湿盘管不???
回复
10楼
有必要同时安装吗
回复
11楼
湿度不好处理啊!!