疑惑;自动喷水灭火系统水力计算问题
vivianyy
vivianyy Lv.3
2012年05月11日 10:54:42
只看楼主

我在进行自动喷水灭火系统水力估算时,有这样一个疑惑:对于最不利层,配水管网水头损失约font=Times New Roman]25 m;喷头设计压力;信号阀,水流指示器水头损失约5m,这样最不利层所需总压力约25+10+5=40(m)即0.4MPa,而《喷规》中8.0.5 条:轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa,如果是这样的话,那从第二层起就应该用减压阀了,这肯定不可能,本人是新人,请大家指教。

我在进行自动喷水灭火系统水力估算时,有这样一个疑惑:对于最不利层,配水管网水头损失约font=Times New Roman]25 m;喷头设计压力;信号阀,水流指示器水头损失约5m,这样最不利层所需总压力约25+10+5=40(m)即0.4MPa,而《喷规》中8.0.5 条:轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa,如果是这样的话,那从第二层起就应该用减压阀了,这肯定不可能,本人是新人,请大家指教。
免费打赏
vivianyy
2012年05月14日 09:26:38
2楼
怎么没有人回答啊,请高手指教!
回复
zp_ks
2012年05月14日 18:38:21
3楼
如果超过0.4Mpa的话,应该减压,只要算出来超就减就是了
回复
vivianyy
2012年05月15日 09:31:37
4楼
按理说应该这样,但从第二层就要设减压阀?我看到的那些图都是从后面几层之后开始设的,没有从第二层开始的
回复
路过
2012年05月15日 15:49:55
5楼
配水管网水头损失25m的话,要不计算有问题,要不配管有问题,需仔细审核对。
回复