[求助] 时程分析法进行多遇地震下的补充计算 [
xiaohu_0308
xiaohu_0308 Lv.10
2012年05月11日 10:50:57
只看楼主

《抗震规范》5.1.2 第三条特别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.2-1所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。条文说明是这样解释的:所谓"补充"主要指对计算结果的底部剪力、楼层剪力和层间位移进行比较,当时程分析法大于振型分解反应谱法时,相关部位的构件内力和配筋作相应的调整。也就是说需要将截面承载力和变形都需要按照时程分析方法验算,PKPM的时程分析结果只有位移的计算结果,没有截面承载力的计算结果,请问大家是怎么利用PKPM计算对截面承载力进行验算的啊?

《抗震规范》5.1.2 第三条
特别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.2-1所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。
条文说明是这样解释的:
所谓"补充"
主要指对计算结果的底部剪力、楼层剪力和层间位移进行比较,
当时程分析法大于振型分解反应谱法时,相关部位的构件内力和
配筋作相应的调整。

也就是说需要将截面承载力和变形都需要按照时程分析方法验算,PKPM的时程分析结果只有位移的计算结果,没有截面承载力的计算结果,请问大家是怎么利用PKPM计算对截面承载力进行验算的啊?
o如梦无痕o
2012年05月11日 11:21:17
2楼
主要看地震剪力比stawe里面大多少
然后在STAWE里面放大地震力
按那个算出来的配筋 算就行了
回复
mr_cool007
2012年06月03日 11:07:52
3楼
罕遇地震需要用时程分析法补充计算吗?
回复
huanyu_830615
2016年07月05日 12:14:31
4楼
谢谢楼主的无私分享
回复
shijianzhonghua
2020年08月19日 14:07:58
5楼

比如说,底部剪力法或阵型分解反应谱法计算出的构件内力标准值为V=220kN,层剪力标准值V1=2000kN,三组加速度弹性事成分析补充计算得到的层最大剪力标准值(七组的话选取平均值)V2=2400kN。

计算过程:2400/2000=1.2,那么构件剪力标准值应该调整为V=220*1.2=264kN,当然要想得到计算值还要根据抗震等级,按规范相关要求进行内力调整。