各位,我在看综保装置的控制回路图中,都是把“跳位监视与接到合闸回路中,合位监视与接到跳闸回路中”,这是为什么呢?
各位,我在看综保装置的控制回路图中,都是把“跳位监视与接到合闸回路中,合位监视与接到跳闸回路中”,这是为什么呢?

2楼
这叫交叉监视,可靠性较高。
回复
3楼
交叉保护,效果好一些
回复
4楼
回复
5楼
这叫交叉监视,可靠性较高。用继电保护教材上的话叫:绿灯(跳位)监视合闸回路的完整性;红灯(合位)监视跳闸回路的完整性。(合位)回路不完整,绿灯就不会亮,就会合不上闸;(跳位)回路不完整,红灯就不会亮,就会跳过不了闸。

回复
6楼
回复
7楼
几位回答都是正确的
回复
8楼
这样做有个弊端,就是防跳回路启动后断路器无法二次合闸,不符合国网公司现场验收要求。改进方法:可将上图B-5,B-7断开,将B-7跳位监视接到断路器CZ-12上,这样既监视了合闸线圈,又可以防跳回路启动后断路器二次合闸。有事电话联系:13604947649 大连三友电器设备有限公司 刘振
回复
9楼
交叉保护,效果好一些
回复
10楼
涨知识了
回复