【请问】跳位监视为什么在合闸回路中?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2012年05月11日 10:36:39
来自于继电保护
只看楼主

各位,我在看综保装置的控制回路图中,都是把“跳位监视与接到合闸回路中,合位监视与接到跳闸回路中”,这是为什么呢?

各位,我在看综保装置的控制回路图中,都是把“跳位监视与接到合闸回路中,合位监视与接到跳闸回路中”,这是为什么呢?

1.jpg

wboy8759
2012年05月12日 12:45:33
2楼
这叫交叉监视,可靠性较高。
回复
qdxbay
2012年05月14日 09:17:22
3楼
交叉保护,效果好一些
回复
swzjwzyq
2012年05月14日 13:47:12
4楼
回复
waycn
2012年05月14日 14:05:01
5楼
这叫交叉监视,可靠性较高。用继电保护教材上的话叫:绿灯(跳位)监视合闸回路的完整性;红灯(合位)监视跳闸回路的完整性。(合位)回路不完整,绿灯就不会亮,就会合不上闸;(跳位)回路不完整,红灯就不会亮,就会跳过不了闸。
回复
jwssxyl888
2012年05月14日 17:03:34
6楼
回复
hxj5112
2012年05月16日 17:09:37
7楼
几位回答都是正确的
回复
co1497012651405
2017年06月09日 20:57:51
8楼
这样做有个弊端,就是防跳回路启动后断路器无法二次合闸,不符合国网公司现场验收要求。改进方法:可将上图B-5,B-7断开,将B-7跳位监视接到断路器CZ-12上,这样既监视了合闸线圈,又可以防跳回路启动后断路器二次合闸。有事电话联系:13604947649 大连三友电器设备有限公司 刘振

xiaobu5100:你用的是机构防跳回路吧,要是使用保护防跳回路呢

回复
四川洪哥
2017年06月12日 08:51:13
9楼
交叉保护,效果好一些
回复
sky8183
2018年12月25日 16:17:08
10楼
涨知识了
回复

相关推荐