有事求教各位大虾: 我最近在做一发电机实验台,做完后能正常并网,无功能增加,但是在按增有功时,原动机出力加大,有功表没反应. 现在问题是有功的增加是加原动力还是加转速?
有事求教各位大虾: 我最近在做一发电机实验台,做完后能正常并网,无功能增加,但是在按增有功时,原动机出力加大,有功表没反应.
现在问题是有功的增加是加原动力还是加转速?
2楼
加有功就是加原动机的出力.在并网前回原动机的出力就会加大发电机转速.并网后发电机的转速是与电网同步的.这时加大原动机出力就会加大有功功率.像你说的这种情况.如果原动机出力有增加,而有功表没有反映的话.你可以查看电流表啊,如果电流表有增加,那么就有可能为有功功率采样有问题了.
回复
3楼
谢谢,你的说法很有道理.
可我们老大的意见是要加入△f.有频差才会增加有功.
不知这种说法对吗?
回复
4楼
如果不加原动力怎么加转速啊,肯定是加原动力啊,只是在并网前加原动力的表现就是加转速,并网后就表现为加有功了。
回复
5楼
加有功就是增加原动力,如有功表没有变化可检查以下二次回路
回复