关于预分支电缆的问题
zxyyxf
zxyyxf Lv.2
2006年11月08日 13:34:57
只看楼主

想请问一下,住宅小区强电井内住户用电使用预分支电缆配电,能走桥架吗,我看样本都是打支架安装,但我电井很小,打支架会影响电表箱的安装。电缆插接箱是干什么用的。一般这种用途的三相五线预分支电缆用单芯的还是多芯的,单芯的好象载流量大,但多芯的好象节约地方

想请问一下,住宅小区强电井内住户用电使用预分支电缆配电,能走桥架吗,我看样本都是打支架安装,但我电井很小,打支架会影响电表箱的安装。电缆插接箱是干什么用的。一般这种用途的三相五线预分支电缆用单芯的还是多芯的,单芯的好象载流量大,但多芯的好象节约地方
免费打赏
hhsscc
2006年11月08日 13:44:13
2楼
单芯的,用支架固定
回复
zxyyxf
2006年11月08日 14:15:00
3楼
那用桥架行吗,快说说
回复
slsicame
2006年11月13日 16:41:05
4楼
用绝缘穿刺线夹分支,可节省安装空间,又方便快捷且节省成本.
回复
hhsscc
2006年11月13日 17:04:42
5楼
用桥架也行,但很少见
回复
netling
2006年11月13日 20:50:12
6楼
不推荐采用桥架安装,在有些地方标准中,预分支电缆安装的时候是有间距要求的,一般要求不小于电缆的外径,当然,全国规范里没有这方面的要求,另外,住宅里的一般采用的是多芯的
回复
netling
2006年11月13日 20:50:53
7楼
不推荐采用桥架安装,在有些地方标准中,预分支电缆安装的时候是有间距要求的,一般要求不小于电缆的外径,当然,全国规范里没有这方面的要求,另外,住宅里的一般采用的是多芯的
回复
qijianmin
2006年11月14日 16:57:29
8楼
我们用五芯的预分支电缆,就是在桥架里作的,可以呀,没有什么问题,我们和你的情况一样的,竖井只有1.5*1m,单芯得太占地方,还有其他电缆通过,只能走桥架。
回复
qijianmin
2006年11月14日 16:59:05
9楼
顺便再说一句,设计就是这样设计的,没有问题。
回复