潜污泵系统图
qin_cc1
qin_cc1 Lv.2
2004年04月27日 17:53:22
只看楼主

请问潜污泵系统有没有标准图啊?如果有,请问是什么图集?我想请问各位,潜污泵在水中要不要固定?他的出水口和镀锌管连接是应该用软管还是用法兰连接?还是直接焊接比较对?

请问潜污泵系统有没有标准图啊?如果有,请问是什么图集?我想请问各位,潜污泵在水中要不要固定?他的出水口和镀锌管连接是应该用软管还是用法兰连接?还是直接焊接比较对?
免费打赏
bozi2008
2004年04月27日 22:50:25
2楼
本人做的潜污泵是有固定的,以免到集水池底,并用铁丝网包好它防止吸入垃圾。出水口和镀锌管连接是应该用软管连接,好的,那样可以减少潜污泵运行时的振动和日后对潜污泵的维护和更换,
回复
qiuhong627
2005年09月16日 09:11:26
3楼
在北京91SB卫中有.如果坑深大于1.5米宜做耦合装置.1.5以下可做移动式安装.出水管做焊管焊接就行.
回复
phosgene7
2005年09月16日 09:33:12
4楼
这个取决于你的设计状况,池深和泵的大小。如果池子刚好1.5或1.6,但泵很小,我个人认为用移动就好,省钱!不可完全按照图集来扣!图集只是一个安装标准大部分用途是供施工单位用的尤其是那些标准设备和构筑物!但你的问题牵涉的是维修、工艺等更高level的问题!
回复
linyinong
2005年09月16日 10:14:40
5楼
《小型潜水排污泵选用及安装》01S305。