安装一套400平米三层别墅,主机制冷量38KW自带水泵,麦克维尔600盘管10台300的4台200的3台,整体效果不好,但出风口温度还好,加大出风口尺寸效果会好吗?可能有那些原因,请教各位,谢了哈
安装一套400平米三层别墅,主机制冷量38KW自带水泵,麦克维尔600盘管10台300的4台200的3台,整体效果不好,但出风口温度还好,加大出风口尺寸效果会好吗?可能有那些原因,请教各位,谢了哈
2楼
只能说有可能改善!但具体效果就不能怎么保证!
因为你要确定你的出风口尺寸是否达标?如果已经够了就不是出风口小所致!
从你分析的情况看建议检查两点:
1:检查房间的门窗等是否有额外热源参与室内空气的热交换?
2:检查系统的回风过滤器是否脏堵?因为其脏堵也可以引起循环风量不足!
再注意两点:1,核查热负荷是否和主机搭配?如果出风温度刚好,你加大出风口,减小风的阻力,使风量在一定程度上增大,可能引起出风口温度的上升!
2:测量出风口风速和出风口横面,计算风量!可以做为分析问题的主要参数!
个人看法,仅供参考!
回复
3楼
能否给一些具体数据,例如室内温度,送风温度
回复
4楼
最好提供更详细的参数,不然分析的结果帮助不大!
回复
5楼
多谢几位高手指点,出风口温度16度,温控器显示27度,室外32度,感觉就是房间整体温度降不下来,单开底楼也不好,再请教:主管道由底楼到三楼应该由大变小还是不变的好?谢谢
回复
6楼
麦克维尔的风盘有三种静压,12,30,50。你选的哪种?
回复
7楼
盘管30帕,风管长不超出6米的直管,两个出风口230*230高风速2.7米,中风速2米,请问可以吗?
回复
8楼
是不是你的水温有点高?送风16度偏高
回复
9楼
有朋友说主机小了,只开底楼空调应该说主机冷量够了,但是效果还是差,主机自带水泵水箱,流量14,扬程35,更正一下,使用面积达370平米,底楼三面落地大窗,约65平米,底楼吊顶后高度2.8,4台MCW600型4台,3台下送下回各2个出风口,1台侧送下回,MCW600高风1040,冷量6160,望高手们请指点一二(有7、8个二通阀)屋面有排气阀
回复