这是厂区的给水消防图纸,想请大家看下经过修改后的图纸和修改前有什么好处,这样修改会不会有问题,是不是符合消防规范?请大家指点小弟一下,谢谢
这是厂区的给水消防图纸,想请大家看下经过修改后的图纸和修改前有什么好处,
这样修改会不会有问题,是不是符合消防规范?
请大家指点小弟一下,谢谢
2楼
我们在新疆地区建设新厂,
我做给排水和污水
但是我是半路出家的
很多专业东西不是太清楚
而且没有这个方面项目的经验
这样修改图纸不知道能不能验收
这样修改有什么样的好处
希望有经验的能来指点一下
谢谢
对了,我是甲方的工程师(西西 挂名工程师)
希望能够和有经验的给排水工程师做朋友
不知道哪位愿意做小弟的老师
我的电话是13015215127
本人现在内蒙古呼和浩特
回复
3楼
这里的论坛里面真的好多资料
太专业了
但是这个论坛刚刚发上来的帖子没有人看会不会直接就沉下去了啊
我都是直接看主页上面推荐的
要么就是加精华的
我想大部分朋友应该和我一样的
那我发的帖子不是没有人知道了
斑竹有没有好的建议啊
这个问题会不会存在啊
还是我杞人忧天啊
请指教
回复
4楼
以前我发过一个关于池体造价的帖子
我自己发了20楼顶,终于让大家看见了
而且还给了我不少建议
我非常感谢大家
但是我不知道是不是我每发一次就要自己顶到20楼
还是没有一个人看我的帖子也能让大家看见
真想把自己的帖子放在最前面 西西
回复
5楼
两年前用摄象头自己拍的 呵呵
没有想到今天居然用上了 呵呵
不容易啊
希望走过路过的进来坐坐
回复
6楼
看了都不回
郁闷ING
回复
7楼
到论坛里,下载一套比较正规的室外消防图纸好好看看。
你的图纸看了一下,感觉很不正规,问题较多,看不清楚
1、图纸没有基本的系统说明,人家不知道你的管子穿来穿去什么意思。
2、没有图例,里面的同一管道,一会蓝线,一会黄线,一会绿线,不知道什么意思?
3、各种不同系统的管线需要采用不同的图例表示出来,不然人家看不清楚的。
4、市政供水的情况,消防系统的供水压力,室内室外的消防系统用水量,采用管材,系统形式。都需要交代清楚。
猜想大概的系统是市政管子进厂后,室内室外消防同时加压,然后预留后部厂房的用水,但是图画的不清楚。
回复
8楼
给你一张我画的参考。
回复
9楼
感谢老王不卖瓜
谢谢指导
我会继续努力
回复