高层空调设计优化
小男188
小男188 Lv.7
2006年11月07日 09:20:40
来自于中央空调
只看楼主

大家在做一类100米高的建筑空调设计时,空调系统一般用什么样的系统我是这样想的,下面裙楼商场用风冷热泵,上面办公楼用VRV系统,每层楼的角留一个小房间放室外机,这样的系统存在一个问题就是不影响建筑立面,室外机放到房间内用风管引到室外,我设计成室外机出风口的风压100PA,不知这样的系统效果是不是不太好啊,室外机的散热问题这样的系统管理来说方便些如果把整个系统做成风冷的,风冷机放到裙楼上面,我的建筑高度是90米,我的水系统是立管采用同程呢还是异程每层加平衡阀好点呢,系统用分区吗?

大家在做一类100米高的建筑空调设计时,空调系统一般用什么样的系统
我是这样想的,下面裙楼商场用风冷热泵,上面办公楼用VRV系统,每层楼的角留一个小房间放室外机,这样的系统存在一个问题就是不影响建筑立面,室外机放到房间内用风管引到室外,我设计成室外机出风口的风压100PA,不知这样的系统效果是不是不太好啊,室外机的散热问题
这样的系统管理来说方便些

如果把整个系统做成风冷的,风冷机放到裙楼上面,我的建筑高度是90米,我的水系统是立管采用同程呢还是异程每层加平衡阀好点呢,系统用分区吗?
免费打赏
小男188
2006年11月07日 09:23:33
2楼
立管同程和异程加平衡阀门的造价那个更高
我的立管可能要用DN250的了,不知哪个知DN250钢管价格
回复
vincent_nk
2006年11月07日 09:52:55
3楼
我只知道有的厂家的室外机可以达到50Pa的机外静压,没有听说过100Pa的。
建议还是采用异程加平衡阀的形式,便于调节。
回复
小男188
2006年11月07日 10:15:33
4楼
我问过一些空调商,他们说异程的,平衡阀门没有多大用
不知楼上说的,我们用静态平衡阀门呢还是动态的
DN250的管材价格你知吗?
回复
vincent_nk
2006年11月07日 10:35:48
5楼

至于平衡阀有没有用,我也不敢说
但至少不要听空调商的
回复
小男188
2006年11月07日 11:03:02
6楼
我的建筑是90米高,大家给个意见用什么样的系统,上面是5-20是办公楼,下面四层是商场
这样的系统用水系统用分区嘛
回复
小男188
2006年11月07日 11:30:03
7楼
分区是中间加板换吗?还是分高区和低区分别在下面设泵
那种比较好点
中间加板换后的冷热水供回水温度怎么写啊
回复
michelle5156
2006年11月13日 17:14:10
8楼
我也没有听说过VRV的室外机排风压头有100pa那么高的。你得重新看看厂家的资料,不然的话,外机散热不良造成停机就麻烦了。
回复
blackeye
2006年11月14日 00:44:46
9楼
回答6楼、7楼的提问:
100m以下的高层,一般水系统是不必分高低区的,也用不着板换。超高层才需要分高低区。因为100m的压力也就是1MPa,通常的设备都能承压1MPa。
高低区是指用板换把两个水系统完全隔开。裙房和办公楼的空调水环路不叫高低区,因为它们和总管是连通的。
其实用风冷热泵管整个大楼就可以,不一定用VRV。
设计中应当尽可能的实现自然同程,实现不了时才考虑平衡阀之类的东西。
VRV室外机放在小房间里是绝对不妥的,通风效果差,影响出力。一定要放室外(比如敞开阳台、小屋面)。
回复