大家平法出图都是按裂缝控制配筋的吗?
albbhj
albbhj Lv.8
2006年11月06日 21:04:52
来自于PKPM
只看楼主

大家平法出图都是按裂缝控制配筋的吗?

大家平法出图都是按裂缝控制配筋的吗?
免费打赏
wxh5330
2006年11月06日 21:21:43
2楼
理论上讲,应该是的。如果不这样,目前还不知道有更好的可以控制裂缝的平法设计软件。
回复
sunjunandyi
2006年11月07日 18:23:50
3楼
可不
回复
sunjunandyi
2006年11月07日 18:24:11
4楼
可不呀
回复
jasonlee131
2006年11月08日 11:52:30
5楼
控制跟不控制分别出一次对比看,
如果大面积显红,还是照按裂缝控制出吧
回复
yuanshan914
2006年11月08日 14:02:07
6楼
看甲方的意见,控制含钢量就不开拉,不过屋顶要开
回复
zhanwei668
2006年11月09日 12:46:53
7楼
一般都要按裂缝控制来配筋,要不审图那关过不了,实在不行,可以手算一下,采取别的措施去处理。
回复
飙行天下
2007年01月09日 23:26:40
8楼
看了几个楼住的发言没找到跟自己共鸣的哈 呵呵..
我们这里的做法是按照规范上要求的:屋顶上的梁和板的配筋裂缝控制为0.2mm 而楼板(屋顶除外哦)还有非屋面梁的配筋裂缝控制的是0.3mm, 大家可以自己实验一下嘛,PKPM里有个裂缝验算的功能很方便的
回复
张小张小强强
2008年04月16日 22:42:59
9楼

好像PKPM计算的裂缝是不对的?!
回复
哈哈268
2008年04月17日 10:18:34
10楼
我也受此问题困惑,有的设计院(大院)直接用SAT等配筋文件人工配筋,根本都不关什么裂缝的,审图的有时候要求要有时候有没要求,如果按裂缝配筋的话,比计算多出了不少,这样钢筋多了甲方就有意见,请大家都说说各个院的处理方法吧.
回复
zengchangxiong
2008年04月25日 23:31:33
11楼
我们是控制了的,对于屋面梁我觉得如果做了防水保温层,用不着控制到0.2,就0.3就可以了,那也不是二类a环境了,楼上的好好读一下规范,理解透彻,那是与潮湿环境直接接触的才叫2类a
回复