2楼
理论上讲,应该是的。如果不这样,目前还不知道有更好的可以控制裂缝的平法设计软件。
回复
3楼
可不
回复
4楼
可不呀
回复
5楼
控制跟不控制分别出一次对比看,
如果大面积显红,还是照按裂缝控制出吧
回复
6楼
看甲方的意见,控制含钢量就不开拉,不过屋顶要开
回复
7楼
一般都要按裂缝控制来配筋,要不审图那关过不了,实在不行,可以手算一下,采取别的措施去处理。
回复
8楼
看了几个楼住的发言没找到跟自己共鸣的哈 呵呵..
我们这里的做法是按照规范上要求的:屋顶上的梁和板的配筋裂缝控制为0.2mm 而楼板(屋顶除外哦)还有非屋面梁的配筋裂缝控制的是0.3mm, 大家可以自己实验一下嘛,PKPM里有个裂缝验算的功能很方便的
回复
9楼
好像PKPM计算的裂缝是不对的?!
回复
10楼
我也受此问题困惑,有的设计院(大院)直接用SAT等配筋文件人工配筋,根本都不关什么裂缝的,审图的有时候要求要有时候有没要求,如果按裂缝配筋的话,比计算多出了不少,这样钢筋多了甲方就有意见,请大家都说说各个院的处理方法吧.
回复
11楼
我们是控制了的,对于屋面梁我觉得如果做了防水保温层,用不着控制到0.2,就0.3就可以了,那也不是二类a环境了,楼上的好好读一下规范,理解透彻,那是与潮湿环境直接接触的才叫2类a
回复