北京大兴水源热泵机房图,希望大家指点
mazhiguang
mazhiguang Lv.3
2012年05月09日 11:49:08
来自于工地图片
只看楼主
IMG_1904.jpg IMG_1932.jpg IMG_1935.jpg IMG_1936.jpg IMG_1940.jpg IMG_1941.jpg IMG_1943.jpg IMG_1952.jpg IMG_1955.jpg IMG_1961.jpg IMG_1962.jpg IMG_1964.jpg IMG_1966.jpg IMG_1968.jpg IMG_1969.jpg

IMG_1904.jpg


IMG_1932.jpg


IMG_1935.jpg


IMG_1936.jpg


IMG_1940.jpg


IMG_1941.jpg


IMG_1943.jpg


IMG_1952.jpg


IMG_1955.jpg


IMG_1961.jpg


IMG_1962.jpg


IMG_1964.jpg


IMG_1966.jpg


IMG_1968.jpg


IMG_1969.jpg

免费打赏
ziruisu
2012年05月16日 11:31:40
12楼
回复
killvasm
2012年05月16日 12:01:54
13楼
有些乱~做得需再美观些
回复
cruseo
2012年05月16日 14:33:42
14楼
供电桥架做在主要水管下方?
回复
xiaolong911
2012年05月17日 06:32:18
15楼
施工前有木有根据现场设计施工图啊,工艺就先不用谈了,现场来看就不行。很乱、没有将管道合理布置、应该做一整体设备基础,然后在合理布置。
回复
killmeonemore
2012年05月19日 10:26:23
16楼
补水泵泵的进出水口没有做柔性连接。
冷凝器进水管阀门做的有点高,没有做操作台。
电缆桥架应该做在水管上方,且个人认为电缆桥架连接处不应该用胶带粘
旋流除砂器进水管安装方式不对,另外个人建议做除砂器旁通,出水含沙量多的话,除砂器很容易被磨漏。
另外,保温做的不是很好看哦,做保温钱貌似没有对螺栓防锈处理。
回复
guyeye871128
2012年05月19日 14:26:14
17楼
说实话这个真的是做的很一般,工人要是给力就能做的比这还要好
回复
answer_888
2012年05月22日 10:58:57
18楼
保温 不好看 。。。
回复
zhaoshansi1985
2012年06月30日 14:24:35
19楼
水源热泵从地下 抽水 的水质应该有控制要求的吧 这个 要假装水处理仪器啊
回复
shenhaitao001
2012年07月20日 11:29:10
20楼
工地做的太乱了,算是中等或者中下水平把
回复
zhangtingyi
2012年07月20日 15:37:36
21楼
这活干的?无语。摇头,无法评价?希望空调界的朋友不要再做出第二个工程。。。。
回复